Sobre el número de paneles de control para la fuente de alimentación de 24V

2018-01-19View Original

Thread Content

¿Cuántos instrumentos se pueden alimentar con una fuente de 220V-24V y 3A en general? ¿Cómo se debe calcular la capacidad de diseño? Por ejemplo, en el sitio hay válvulas, transmisores, radares, diapasones y transmisores de temperatura. Hay 10 válvulas de control, 4 transmisores de temperatura, 4 transmisores de presión, 2 radares y un medidor de caudal masivo. ¿Es suficiente una fuente de alimentación de 3A?
Reply #22018-01-19
La potencia de la válvula electromagnética del interruptor es de unos 11 W, mientras que la del instrumento es de alrededor de 5 W. Haz una estimación aproximada y deja algo de margen.
Reply #32018-01-19
Para ello, es necesario analizar el consumo de energía del equipo cuando funciona correctamente. Es importante dejar un margen de seguridad, por ejemplo, un 20% adicional. De lo contrario, incluso sin que haya problema con la fuente de alimentación, la vida útil del equipo se verá reducida
Reply #42018-01-19
Este mensaje fue editado por última vez por Allen-80 Después el 19/01/2018 a las 09:11. La fuente de alimentación es de 24V, con una corriente de 3A; por lo tanto, la potencia es de 72W. Para las válvulas electromagnéticas, se deben elegir aquellas que consuman poca energía; su consumo debería ser de unos 4W cada una. Si hay 10 válvulas, el consumo total será de 40W. En cuanto al transmisor de temperatura, hay que consultar el manual para saber cuál es su consumo de energía. Probablemente, su consumo no sea muy alto; cada uno de ellos debería consumir no más de 1W. En cambio, los radares y los medidores de caudal de masa consumen más energía. Dado que la fuente de alimentación es de 24V, tanto los radares como los medidores de caudal también necesitan 24V para funcionar. Con esta tensión, la potencia es aceptable. Pero para conocer los valores exactos, hay que consultar el manual. Se podría estimar que el consumo total sea similar. En cuanto al interruptor de nivel superior, hay que decidir qué corriente puede manejar. Si es posible, se recomienda elevar ese valor un poco. Es solo una sugerencia, para referencia. Como complemento, los transmisores de temperatura y presión pueden alimentarse a través del circuito, por lo que no es necesario incluirlos en el cálculo de la alimentación externa.
Reply #52018-01-19
1. En cuanto a la fuente de alimentación de los instrumentos, por cuestiones de seguridad, es necesario que estén aislados entre sí; a veces, cuando los instrumentos comparten la misma fuente de alimentación, pueden producirse interferencias en las señales. 2. La potencia de los instrumentos de tipo 2 cables con señal de 4~20 mA se puede estimar en 25 mA o 30 mA. En cuanto al resto de los componentes, su potencia depende de lo que indiquen sus documentos técnicos.
3. Teniendo en cuenta la generación de calor, generalmente se utiliza una fuente de alimentación; es poco probable que alguien supere la mitad de la potencia máxima permitida
Reply #62018-01-19
Este mensaje fue editado por última vez por budaoweng123 el 19-1-2018 a las 13:29. En general, los radares de Rosemount tienen una potencia de unos 15 W. Hay 4 transmisores de temperatura y 4 transmisores de presión; seguramente se trata de instrumentos de dos cables. La alimentación de estos instrumentos proviene del propio circuito, por lo que no es necesario un suministro de energía separado
Reply #72018-01-21
Esto requiere que usted mismo determine cuál es el consumo de energía de los instrumentos en este circuito de alimentación, y que se reserve una cierta cantidad adicional para garantizar que los instrumentos funcionen correctamente. Haciendo esa pregunta, no se puede obtener un resultado preciso. Usted mismo debe hacer el recuento en el lugar.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.