Buenos días a todos. En la descripción de las salidas de los bloques funcionales del CS3000, se distingue entre salidas de tipo posición y salidas de tipo velocidad. ¿Cómo se debe entender una salida de tipo velocidad? ¿En qué situaciones se utiliza? Además, ¿se refiere el limitador de salida a que, cuando la salida MV supera el valor MH o es inferior al valor ML, el estado de MV pasa a ser CLP+, CLP-? Gracias
Este mensaje fue editado por última vez por jlshnlhj el 22-1-2018 a las 11:39. Es más fácil entender el término “MV” como algo de tipo incremental. Es decir, sobre la base del MV original + △MV. En la configuración de las salidas de tipo posición general, es necesario marcar la opción de seguimiento; en cambio, para las salidas de tipo incremental, generalmente no es necesario hacerlo. El significado de CLP+ y CLP- es más o menos el mismo. Pero al mismo tiempo, si MV=MH o MV=ML, el módulo muestra CLP+ o CLP, indicando que la salida MV ha sido limitada a MH o ML.
Oh, gracias por la respuesta de jlshnlhj de arriba ¿Con “seguimiento” te refieres a “measurement tracking”? Tiene 3 opciones: man, aut y cnd, y cas y cnd. Por lo general, elegimos “yes” para “cas and cnd”, y “no” para las otras dos opciones. ¿Significa esto que, cuando se elige man (o aut, cas, etc.), SP sigue a PV? ¿O es el MV de nivel superior que hace seguimiento al CAS IN (CSV) de nivel inferior?
La última edición de este mensaje fue realizada por jlshnlhj el 23-1-2018 a las 10:28; se trata de información sobre el seguimiento de las salidas. Por lo general, la conexión de los terminales para la salida de seguimiento es automática por defecto; en el caso de las salidas de tipo posición, basta con prestar atención al momento de configurarlas. El seguimiento de mediciones es el SP que sigue al PV (dentro de este módulo). El seguimiento de salida es el CAS IN (CSV) subordinado al seguimiento MV (entre niveles anteriores y posteriores). Después de leer el documento CS 1000 CS 3000 Reference Function Block Details.PDF, lo entenderá todo. La documentación de Yokogawa es muy detallada.
Gracias al maestro jlshnlhj por su excelente respuesta. ¿Lo que usted dijo sobre el seguimiento automático de las salidas entre las conexiones de los bloques funcionales superiores e inferiores es algo que ocurre de forma predeterminada, sin necesidad de realizar configuraciones especiales? Pero, cuando el valor CSV del bloque funcional inferior es monitoreado por el bloque funcional superior, ¿cómo puede este último realizar operaciones inversas sobre los valores MV del bloque funcional inferior y luego transmitirlos al bloque funcional aún más superior? ¿Se trata de una “inferencia inversa de salida”? El seguimiento SP se utiliza generalmente al pasar de modo manual a automático, para evitar cambios bruscos en la salida. Entonces, en el bloque PID, el seguimiento de mediciones debería seleccionarse en modo manual. Pero he visto que muchos no lo seleccionan, ni siquiera el valor predeterminado. ¿Alguien podría explicarme cómo funcionan los bloques IM D3~D8? En mi versión en chino de D3 no hay ilustraciones, así que no puedo verlas. Gracias
Este mensaje fue editado por última vez por jlshnlhj el 24-1-2018 a las 10:57. Consulte el archivo CS 1000 CS 3000 Reference Function Block Details.PDF; allí se explica todo en relación con C1-D8. Algunos módulos individuales son diferentes. Además, para la información IM de Yokogawa, no mires la versión en chino, ya que la traducción no es precisa y te dejará confundido.
Está bien, muchas gracias de corazón al maestro jlshnlhj, ¡ya lo he descargado! ~