Desulfuración de los gases de combustión: En ese momento se eligió un transmisor de diferencia de presión. Al utilizar un transmisor de presión, la presión en los gases de combustión era negativa, entre -3 y -5 KPa. ¿Se conectaba eso al extremo H del transmisor? ¿Todavía el lado 3L?
1. Lo ideal es indicar cuál es el principio de funcionamiento, qué modelo y qué marca es el transmisor de diferencia de presión.
2. No todos los medidores de diferencia de presión permiten que el sensor reciba presión en dirección opuesta.
3. Incluso en aquellos productos que sí permiten esta situación, como el medidor no ha sido calibrado para operar en esa dirección antes de salir de fábrica, y como el sensor no es un elemento de medición completamente simétrico, la aplicación de presión en dirección opuesta inevitablemente causará pérdidas de precisión.
4. Al tomar en consideración la precisión y la vida útil del dispositivo, se recomienda no aplicar presión en dirección opuesta; de este modo, no habrá ningún problema. Es decir, el extremo de alta presión del medidor debe conectarse al aire ambiente, mientras que el extremo de baja presión debe conectarse al fluido que se está midiendo. Si el medidor que utiliza permite configurar un coeficiente de sensibilidad, entonces establezca ese coeficiente en -1. De esta manera, los valores mostrados en el medidor llevarán un signo negativo, lo que indicará una presión negativa. Si el medidor no permite esta configuración o no cuenta con función de cálculo numérico, entonces deberá multiplicar los valores mostrados por -1 para obtener el valor correcto
Se puede conectar por cualquiera de los extremos, solo es necesario ajustar el rango.
Para este rango, es mejor utilizar un transmisor de diferencia de presión de mejor calidad; de lo contrario, las mediciones no serán precisas. La tubería de transmisión debe conectarse al terminal H del transmisor de diferencia de presión, y el rango debe ajustarse entre -3 y -5 KPa
Ahora he recibido la señal desde el lado L; en la cabecera se muestra 0,32 Kpa. Debe tratarse de una presión negativa de -0,32 Kpa, ¿verdad?
También se puede utilizar, basta con conectar los gases de escape a H y L para que lleguen a la atmósfera
Se ha modificado el sitio, también hay que modificar el sistema de control, de lo contrario no funcionará. Anteriormente, con presión positiva, -5 correspondía a 4 miliamperios; ahora, con presión negativa, 3 también corresponde a 4 miliamperios. Si se realizan cambios en el sitio, la configuración del DCS no debería ajustarse, y entonces la visualización en la interfaz de operación no coincidirá con los transmisores en el sitio.
Se mide la presión negativa; al conectarla a una presión positiva, se obtiene H
Este mensaje fue editado por última vez por feng*aosa el 1 de febrero de 2018, a las 19:34. Se puede conectar con todos ellos. En el lado H, el transmisor debe ser reubicado; cuanto mayor sea la presión, mayor será la señal de salida. El DCS no requiere configuración adicional ; En el lado L, no es necesario mover el transmisor; cuanto mayor sea la presión, menor será la señal de salida. El DCS necesita ser configurado de forma separada, y usar otros indicadores resulta incómodo.
La cámara a presión positiva está conectada al aire atmosférico, mientras que la cámara a presión negativa está conectada a tubos de medición o equipos. El rango de medición es de 0 a 10 kPa; se debe añadir un signo negativo delante del valor mostrado.