En la parte inferior de la torre de refinación de acrílico 220 se utiliza un medidor de nivel con doble brida. Al funcionar bajo presión negativa, la válvula situada en la base de la brida inferior se obstruye con frecuencia, lo que provoca mediciones inexactas. Cuando la temperatura del medio es baja, se produce cristalización; además, no es fácil proporcionar calefacción a esa válvula. Cuando la temperatura es alta, ocurre fusión del material. Es una situación muy complicada. ¿Existen alguna solución viable sin tener que detenerse?
Reply #22018-01-23
Para las soluciones temporales de emergencia, se debe considerar la posibilidad de utilizar sistemas de calefacción. Si no es práctico utilizar tubos de cobre o acero inoxidable para este fin, se pueden usar otros tipos de mangueras, ya que son más fáciles de enrollar (como las de plástico, las hechas de material de oxígeno o las de fluoruro). También se puede optar por usar válvulas con revestimiento térmico, que permiten una mejor calefacción. No trabajo con acrílicos; no estoy familiarizado con el proceso de producción de acrílicos. Quizás me equivoque al hablar, por favor, no se rían de mí
Reply #32018-01-23
1. Presión negativa, ¿cuánta presión negativa? . 2. Para la presión negativa se utilizan dos bridas; incluso si no hay cristalización, no es posible medir con precisión. Véase la figura 3. Se debe utilizar un medidor de nivel de vacío con dos sondas, tomando la diferencia entre las lecturas de ambas. La sonda para la fase líquida debe ser de tipo insertable, para que pueda introducirse dentro del tanque de almacenamiento. 4. ¿Cuál es la temperatura dentro del tanque de almacenamiento?
Reply #42018-01-23
¿Por qué no considerar colocarlo en una caja aislante?
Reply #52018-01-23
No conozco muy bien vuestro proceso de producción; si el calentamiento por vapor es demasiado intenso y causa problemas, se podría considerar usar un calentamiento eléctrico como alternativa. ¿Por qué al elegir el modelo no se consideró la opción de tipo insertable?
Reply #62018-01-23
En el futuro, el estacionamiento pasará a ser de tipo insertable, y por lo tanto ya no habrá válvulas en la parte inferior. ¿Cuál es la presión negativa en las condiciones de operación? Si la presión negativa es demasiado alta, las bridas dobles no funcionan bien.
Reply #72018-01-24
¿Por qué se utilizan dos bridas en un entorno de presión negativa? La caja de membrana no puede soportarlo
Reply #82018-01-24
Mientras la presión negativa no sea demasiado alta, se pueden utilizar bridas dobles. Nosotros también las hemos utilizado durante diez años; solo entonces se dañaron
Reply #92018-01-25
¿Cuáles son las temperaturas de cristalización y fusión? Seguro que no hay problema en usar un aislante térmico ligero, ¿verdad?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.