2018-01-25View Original

Thread Content

En las “Normas para el diseño de sistemas automatizados en áreas de tanques petroquímicos” (SH/T3184-2017), en el punto 5.1.7 se establece que, para la medición de temperatura en puntos individuales que no son utilizados con fines de medición, es conveniente utilizar transmisores de temperatura en el propio lugar. ¿Se refiere esta frase a que para los tanques que no se utilizan con fines de medición, es necesario emplear un transmisor de temperatura integrado para medir la temperatura? No entiendo bien esta frase; ¿por qué habría que usar un transmisor de temperatura?
Reply #22018-01-25
Desde el punto de vista del diseño, al elegir un transmisor de temperatura integrado se puede transmitir directamente la señal de corriente; de lo contrario, habría que tener en cuenta problemas como la conversión de temperatura en la sala de control, la distribución de energía y las pérdidas de señal
Reply #32018-01-26
Al igual que en el piso 2, el transmisor de temperatura integrado emite la señal directamente, por lo que no es necesario utilizar cables de compensación tan largos para llevarla hasta la sala de control. Sin embargo, hay quienes dicen que añadir un punto de control de la temperatura significa añadir un punto de fallo; todo depende de cómo se evalúe. Especialmente ahora, los dispositivos para controlar la temperatura son realmente económicos; hace unos años, esto causó muchos problemas a los extranjeros.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.