Los sistemas DCS y SIS actuales requieren dos fuentes de alimentación UPS y una fuente de alimentación eléctrica convencional. ¿Es necesario utilizar tarjetas de conexión en par para las salidas de las dos fuentes UPS, o cada una de ellas puede suministrar energía por separado?
Si se analiza por separado el suministro de energía del sistema UPS, este cuenta, en su interior, con dos fuentes de alimentación. Además, el UPS también puede proporcionar energía a través de las baterías, lo que permite mantener el funcionamiento del sistema durante media hora. Por lo tanto, no tiene sentido utilizar el UPS en modo de salida en paralelo; Para los instrumentos que funcionan con una sola fuente de alimentación, sí se ha planteado la posibilidad de utilizar UPS para suministrar energía de forma paralela. Sin embargo, en la práctica lo que se hace es realizar un cambio de fuente de alimentación. En cuanto al propio dispositivo, solo existe un circuito de conexión a la red eléctrica; ¿cuál es el sentido de realizar ese cambio? Además, el cambio implica un tiempo de reacción, que seguramente será de al menos 200 ms. En cuanto a la solución de conexión en paralelo, si la tensión es de 380 V, no es posible conectar los dispositivos en paralelo. Al menos, sería necesario equilibrar las tensiones antes de poder conectarlos en paralelo. Nunca he utilizado tarjetas de conexión en paralelo; podríamos discutir este tema.
Si hay algún problema con la tarjeta de conexión en paralelo, entonces todo el UPS dejará de funcionar. Anteriormente, en el sitio, se han presentado problemas con la tarjeta de conexión en paralelo de los GE UPS, lo que causó la parada del equipo. La mayoría de los DCS tienen una configuración de doble fuente de alimentación, correspondiendo cada una a un UPS. Para aquellos que no cuentan con doble fuente de alimentación, se puede considerar el interruptor de conmutación estática STS. O, por ejemplo, si hay 6 estaciones de operación, estas tres están alimentadas por UPS1, y las otras tres por UPS2.
En general, la salida del UPS y la corriente eléctrica de red llegan a los gabinetes de los sistemas DCS y SIS. Ambos tipos de armarios cuentan con un dispositivo de conmutación de doble fuente de alimentación. Solo es necesario conectar las dos fuentes de alimentación a los terminales de alimentación del gabinete, de acuerdo con las especificaciones y requisitos establecidos.