Problemas con los localizadores de Siemens

2018-01-30View Original

Thread Content

La válvula de regulación que controla la presión en la salida del reactor utiliza un posicionador de Siemens. Actualmente, la presión en el reactor varía mucho. Al observarla manualmente, se nota que la posición de la válvula también fluctúa. ¿Se sabe cuál es la causa?
Reply #22018-01-31
Primero, verifique si la válvula tiene fugas de aire y si el vástago de retroalimentación está suelto. Finalmente, se puede ajustar ligeramente la zona muerta
Reply #32018-01-31
¿Cuál es un valor adecuado para el área muerta? Ahora es 0.0.
Reply #42018-01-31
Depende de la situación; primero pongámoslo en 0.5 y veamos. Si es mayor que 3, entonces no hay necesidad de ajustarlo; habrá que buscar otra causa
Reply #52018-02-01
1. Primero, hay que resolver la causa de las fluctuaciones en la válvula. Si las fluctuaciones ocurren en modo manual, seguramente se debe a un problema con los instrumentos de medición. Si la presión de salida del localizador sigue fluctuando en modo manual, es posible que haya fugas en la presión que llega al actuador, especialmente en las conexiones. También podría ser un problema interno en el localizador. Se puede intentar detectar las fugas; si no se encuentran desde el exterior, entonces se podría considerar reemplazar el localizador; 2. Existe un juego en la conexión de la barra de retroalimentación, lo que también puede causar fluctuaciones en la válvula ; 3. Es preferible no establecer zona muerta en el localizador, especialmente en aquellos lugares donde se requiere un control preciso ; 4. Si se resuelve el problema de las fluctuaciones en la válvula, se puede añadir un filtro de 3-5 segundos al indicador de presión. Luego, se ajustan los parámetros PID y se vuelve a activar el modo automático, lo que permite estabilizar la presión ; Si la presión en la salida del reactor sigue fluctuando, se debe buscar la causa en el sistema de procesamiento, así como las interacciones entre las partes upstream y downstream.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.