HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Cómo se conecta el tronco principal de tierra?

2018-01-30View Original

Thread Content

En las normas de puesta a tierra de los instrumentos, se establece cómo el cable principal de puesta a tierra debe conectarse con la red de puesta a tierra eléctrica. Pero, en la práctica, ¿cómo se conecta el panel de puesta a tierra entre los gabinetes de instrumentos con esa red de puesta a tierra eléctrica? ¿Y cómo se conecta el electrodo de puesta a tierra de protección del equipo en el sitio al sistema de puesta a tierra eléctrica?
Reply #22018-01-30
Se utiliza una barra plana de metal eléctrico; se le hacen agujeros y luego se usan terminales para conectarla, fijándola con pernos
Reply #32018-01-30
¿Basta con conectar este hierro plano a la tierra, o es necesario conectarlo también a la subestación eléctrica?
Reply #42018-01-31
La línea principal de puesta a tierra es una barra de hierro galvanizado, la cual se conecta con las barras de puesta a tierra externas (mediante perforaciones y tornillos). La unión entre ellas se realiza de forma triangular para lograr una conexión más firme. Es mejor que este alambre plano que está afuera no se conecte directamente al alambre de puesta a tierra contra rayos del cuarto de los gabinetes, sino que se conecte desde otro lugar. Aunque, al final, toda la red de puesta a tierra de la planta utiliza conexiones a potencial igual.
Reply #52018-01-31
Lo que significa este plano es que las distintas ramificaciones de los instrumentos, una vez conectadas entre sí, se unen a la placa de conexión a tierra eléctrica. La sala de armarios de instrumentación, por lo general, se encuentra junto a la sala de armarios eléctricos; en los planos seguramente se indica el barramento de tierra eléctrico. Además, en los edificios de varios pisos habrá placas de conexión reservadas. Se debe soldar un punto de conexión, y luego conectar los cables para que funcione.
Reply #62018-01-31
Existe una diferencia entre la conexión de protección en forma de anillo en la sala eléctrica y la red de puesta a tierra de la fábrica. Al conectarlo de esta manera, en realidad se comparte el sistema de puesta a tierra con las corrientes altas, lo cual no está permitido.
Reply #72018-01-31
¿Estás seguro de que uno es suficiente? Por lo general, se utilizan dos.
Reply #82018-02-01
En el interior debe haber una caja de conexión a tierra, y la resistencia de puesta a tierra no debe ser mayor a 4 ohmios

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.