Thread Content
¿Cómo se conecta un PT100 de tres hilos?
Hart se configura en sistema de 3 cables; hay un diagrama al respecto. También se puede unir el cable A, pasando a un sistema de 4 cables
¿Podría 3W servir como terminal común en un sistema PT100 de tres cables? ¿Cuál es la función específica de 3W? Muchas gracias.
Por lo general, hay indicaciones sobre cómo conectar los cables en función de las variaciones de temperatura; se indica cómo conectarlos y a qué terminales.
¿El PT100 necesita un módulo Rosemount?
También pueden utilizarse otros módulos de variación de temperatura; estos convierten la señal de resistencia en una señal de corriente
Es necesario saber leer diagramas, además de establecer el rango de medición para la variación de temperatura en Rosemont.
El módulo tiene un diagrama; basta conectarlo según dicho diagrama. Por defecto, al salir de fábrica está configurado para un sistema de cuatro cables. Se puede verificar en la placa identificativa si se indica “X-Wire”. El número que aparece en “X” indica cuántos cables tiene la configuración por defecto. Es necesario asegurarse de que la configuración sea la misma que la del sistema PT100. Si realmente no puedes entender la imagen, indícame el modelo y yo te ayudaré
Habla mirando la imagen Hay que aprender a leer diagramas
Se conectan los cables según la imagen; si no se entiende la imagen, entonces hay que aprenderlo, ya que se trata de algo realmente básico. Si no puedes entenderlo, significa que acabas de empezar a trabajar con estos instrumentos y aún no te dedicas al trabajo con atención. Por lo general, en los diagramas de conexión relacionados con las variaciones de temperatura se incluyen las conexiones para resistencias y termopares en sistemas de dos, tres o cuatro cables.
Las fotos que se tomaron no son nítidas. Las tres líneas, por ejemplo, ABC… El multímetro indica que hay un cortocircuito entre B y C. La línea A seguramente está en uno de los extremos del resistor térmico; B y C están en el mismo extremo del resistor. De lo contrario, no podría funcionar. Los conectores también están correspondientes entre sí
++ conectado a 24V positivo, - conectado a 24V negativo; Conexión en tres hilos: 1 hilo monocromático para la resistencia térmica ; 3 y 4 conectan la resistencia térmica; los otros 2 cables son del mismo color, sin orden específico. Si se desea conectar en sistema de 4 cables, se unen los terminales 1 y 2.