El SIS del caballo negro: si el PB-20001C se activa, ¡AND no dará salida, ¿verdad!?

2018-01-31View Original

Thread Content

En el caso del SIS de caballo negro, si el PB-20001C se activa, ¿no habrá salida en la puerta AND? Las empresas productoras tampoco se atreverían a probarlo; creo que no lo harán. Un técnico me dijo que se trata de un disparo tipo 1, lo que significa que el PB-20001C se activa y entonces el ADN genera una salida; ¿y todo ese equipo que está en el lado derecho también se activará? Por favor, que un experto responda
Reply #22018-01-31
Mira el círculo en el flip-flop RS; ese representa la inversión, por lo que se trata de una interconexión activada por 0.
Reply #32018-01-31
Si otra de las condiciones de entrada, además del PB-20001C, es 0, entonces el PB-20001C será 1 y la interconexión tampoco se activará.
Reply #42018-01-31
Bueno, ya está resuelto. Gracias. Cualquier valor igual a 0 hará que se active la acción

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.