Sobre el cable flexible, se debe usar un conector

2018-01-31View Original

Thread Content

Por favor, expertos: ¿existe alguna normativa que establezca requisitos obligatorios? ¿Cuál es el número de dicha normativa?
Reply #22018-02-01
Al utilizar cables de señal multipolar (los llamados cables flexibles), es necesario usar terminales para los cables. Si no se utiliza un conector de tipo “nariz”, no es fácil presionar los cables en los terminales, lo que puede causar malas conexiones.
Reply #32018-02-01
No hay reglas estrictas, pero se obtiene un mejor resultado al utilizar una punta de hilo; es cuestión de experiencia
Reply #42018-02-01
En las “Normas técnicas para la construcción de instalaciones de instrumentación en la industria petroquímica SH 3521-2013”, en el punto 8.9.5 se establece que los conductores con varios hilos que se encuentran dentro de paneles, gabinetes o cajas deben conectarse mediante conectores especiales, sin que puedan existir conexiones intermedias.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.