HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Sobre el problema de que los solenoides se quemen

2018-02-02View Original

Thread Content

Válvulas electromagnéticas de bajo consumo, de unos 4 W. Pero recientemente los fusibles se han quemado con frecuencia. La inspección del aislamiento del cable no reveló ningún problema. ¿Qué otras causas podrían estar provocando que los fusibles se quemen? Si la válvula electromagnética o la propia válvula se atora, ¿podría haber una gran corriente en el circuito en el momento en que se abre o se cierra la válvula, lo que causaría la destrucción del fusible?
Reply #22018-02-02
Intente reemplazar la bobina de la válvula electromagnética o reemplazarla por completo.
Reply #32018-02-02
Revisión de los terminales de conexión y los conectores de la válvula electromagnética.
Reply #42018-02-02
La válvula electromagnética pertenece a los dispositivos electrónicos inductivos; se recomienda elegir una de fusión lenta. ¿Cuál es la capacidad actual de los fusibles que tienes?
Reply #52018-02-02
Probablemente no sea un problema de capacidad de la protección eléctrica; 2A es más que suficiente. Sería mejor verificar otros aspectos.
Reply #62018-02-02
Este es un problema bastante típico, ¡muy bueno! ¡Es bastante extraño! ¿Cuándo se puso en uso este circuito o esta válvula electromagnética?
Reply #72018-02-03
Verifique si el circuito de la válvula electromagnética presenta una insulación insuficiente con respecto a tierra, lo que podría causar fugas de corriente.
Reply #82018-02-04
Hay suciedad dentro del elemento de control de la válvula electromagnética, lo que provoca que esta se atore al abrirse o cerrarse. Esto a su vez genera una corriente excesiva, especialmente en las bobinas de corriente alterna de 220 V. Si se aumenta ciegamente la capacidad del seguro, se quemarán las bobinas.
Reply #92018-02-05
Supongo que se trata de un atasco en la válvula electromagnética o en la propia válvula, lo que provoca una corriente excesiva en el circuito y hace que se funda el fusible.
Reply #102018-02-05
Ya lo he comprobado; el aislamiento de los cables está bien.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.