Thread Content
Ya había tenido contacto con el SIS de Conixson; recuerdo que no existía tal cosa como un punto AO. Ahora veo que el TCS-900 de control central tiene puntos AO. ¿Para qué sirven esos puntos AO en el SIS? ¿Sirven para controlar y regular dispositivos como válvulas de control o convertidores de frecuencia, al igual que los puntos AO en los sistemas DCS?
El sistema SIS no se encarga del control, por lo que no se necesitan puntos AO; probablemente esté diseñado para el ITCC.
El SIS de Conixen es, en realidad, TRICON. Existen tarjetas AO del modelo 3805E, las cuales se utilizan en los proyectos ITCC. La tarjeta AO del sistema de control de velocidad de las turbinas, TCS-900, es un ejemplo típico. No se sabe si dicha tarjeta cuenta con la certificación TUV; al menos, en el año 16 aún no la tenía
Si es solo SIS, no se necesitan puntos AO; si hay puntos AO, entonces el control y el SIS se mezclan
Lo que dice el autor probablemente se refiere al que se usa en ITCC.
Son utilizados para el control de las unidades ITCC; existen dos modelos: 3805E y 3806E. El rango de corriente que pueden generar es diferente. El SIS se utiliza en los sistemas de encendido de los hornos; en algunos casos se emplea junto con AO, pero esto es una excepción. En general, el SIS no se utiliza habitualmente. Los dispositivos TRICON cuentan con certificación SIL.
Se utiliza en las unidades de producción, pero no en los procesos químicos.
Siemens tiene el Ao de sil2, que se puede utilizar en SIS; depende de cómo lo utilices.