HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Preguntas sobre el medidor de nivel por diferencia de presión con capilar de dos bridas

2018-02-03View Original

Thread Content

Un de los medidores de nivel en las torres de destilación de la planta es un medidor de tipo doble brida con capilar. Llevo solo seis meses trabajando en esta fábrica química. Mi supervisor me pidió que ajustara el valor de referencia de este medidor. Aquí está cómo lo hice: cerré las válvulas de presión de las bridas superior e inferior, luego aflojé todos los tornillos de las bridas. Dejé que el aire entrara en el sistema. En cada brida quedó un tornillo sin quitar; ambas bridas permanecieron en posición vertical. El transmisor utiliza el protocolo Brown, y utilicé un dispositivo BT200 para comunicarme con él. Después de hacer la medición, el límite inferior fue de -14.340 KPA y el límite superior de 0.6981 KPA. Así que calculé que el rango de medición era de 15.0381 KPA. Luego cambié el límite inferior a 0 KPA y el límite superior a 15.0381 KPA. Después de eso, seleccioné la opción de ajuste de referencia. Después del ajuste, el transmisor mostró un valor de 0%. Luego volví a establecer el rango de medición original. La lectura del indicador fue de más del 80%. Me asusté tanto que no me atreví a poner el equipo en funcionamiento. ¿No se supone que así es como se hace el ajuste de referencia? ? El maestro me regañó terriblemente. Por favor, que los amigos de Internet me ayuden. ¿En qué me equivoqué exactamente?
Reply #22018-02-03
El valor cero debe ser negativo (distancia entre bridas multiplicada por la densidad del aceite de silicio en el capilar); el rango de medición corresponde al rango de nivel del líquido a medir, multiplicado por la densidad del medio a analizar.
Reply #32018-02-03
Los límites inferior y superior de medición se calculan en función del rango. Los límites reales del rango se determinan según la instalación en el lugar donde se realiza la medición. Lo que se mide en relación con la atmósfera es el límite inferior del rango; sumando ese valor al rango, se obtiene el límite superior
Reply #42018-02-03
Hermano, después de ajustarlo a presión positiva para hacer el ajuste cero, volví a establecer el punto cero en presión negativa. Sin embargo, el indicador sigue mostrando un valor. Según lo lógico, debería mostrar 0, ¿no? ¿Es necesario abrir las válvulas de entrada y salida para que funcione normalmente?
Reply #52018-02-03
Al hacer el ajuste de cero, el límite inferior del rango es una presión negativa; ¿se debe cambiar a un rango de 0 para poder realizar la calibración? ¿No hay necesidad de cambiarlo? ¿Se puede ajustar directamente a 0?
Reply #62018-02-03
Hermano, para ajustar a cero, quita las dos bridas y colócalas al mismo nivel. Así, el indicador mostrará una diferencia de presión de 0. Si no es así, realiza un ajuste de cero desde el controlador manual. Después de la instalación, sin ponerlo en funcionamiento, verifique si la diferencia de presión es correcta; debería ser un valor negativo. Depende del tipo de aceite de silicio que se utilice; según la altura de medición, se puede calcular cuánto debería desplazarse el punto cero, lo cual servirá como límite inferior del rango de medición. Verifique también qué valor de KPA tiene establecido como punto cero en el indicador del instrumento. Si ese valor no coincide con el que usted calculó, entonces modifíquelo. Según la densidad de su medio, calcule el valor de la diferencia de presión en el rango de medición. Al sumar este valor a la diferencia de presión en el punto cero, obtendrá el límite superior de su rango de medición.
Reply #72018-02-03
Gracias, hermano. Vi que alguien decía que no es necesario quitar las dos bridas; basta con cerrar la válvula manual, aflojar los pernos y dejar que el aire entre para poder realizar la calibración. Si es así, ¿cómo se hace la calibración?
Reply #82018-02-03
Cierre las válvulas de medición de presión en la brida inferior y en la superior. Luego, desenroscue los tornillos que unen las bridas superior e inferior. Deje que el sistema esté en contacto con el aire atmosférico y utilice el controlador manual para verificar el valor real de la presión. Se cambia el valor mínimo de LRV al valor de presión real; URV se modifica tras calcularlo a partir del valor del rango.
Reply #92022-02-05
Si el maestro puede decir que te equivocas, eso demuestra que seguramente sabe cómo hacerlo. Basta con buscar a tu maestro para resolverlo. No te quejes si el maestro te regaña; a veces, eso es realmente una etapa necesaria en el proceso de crecimiento. Jajaja
Reply #102022-02-05
Cuando las dos bridas se encuentran a la misma altura horizontal, la presión es de 0 kPa. Si cambias el rango de medición, lo restableces a su valor original; en ese caso, la cantidad de desplazamiento se ignora. La próxima vez, ten más cuidado. Por lo general, si la membrana de las dos bridas no está dañada, no es necesario modificar los parámetros. Revisa si hay daños, fugas de aceite o suciedad acumulada. Al limpiarla, ten cuidado de no rayar o dañar la membrana
Reply #112022-02-07
Luego, al cambiar el límite inferior de medición a 0 KPA y el límite superior a 15.0381 KPA, se seleccionó la función de puesta a cero. Después de hacerlo, el transmisor mostró un valor del 0%. Así se termina; no es necesario ajustar el rango, basta con instalarlo y ponerlo en uso.
Reply #122022-02-08
La calibración del transmisor de doble brida consiste, principalmente, en verificar si el punto cero sufre desviaciones; es necesario que las presiones positiva y negativa estén al mismo nivel. Basta con calcular el rango; por lo general, no hay grandes cambios. Después de la restauración, se conecta al ambiente para que el nivel baje a cero; una vez instalado, basta con verificar si el nivel del líquido es preciso
Reply #132024-08-23
Este mensaje fue editado por Li el 23 de agosto de 2024, a las 10:51. Una vez que se asegura que no hay presión en el medio, el valor de la diferencia de presión medido es cero; ese valor representa la cantidad de desplazamiento. Si el nivel del líquido no indica cero, entonces el límite inferior del rango de medición, LRV, se ajusta al valor actual de la diferencia de presión, que generalmente es un valor negativo. El rango de medición será entonces de LRV a URV. El límite superior URV se calcula como la cantidad de desplazamiento más el rango de medición. El rango de medición se obtiene multiplicando la densidad del aceite de silicio por la distancia entre las bridas y por la gravedad. De esta manera, se puede calcular el valor de URV.
Reply #142024-08-23
Existen dos métodos. Primero, una vez que se aflojan los pernos de la brida, el transmisor debe mostrar una lectura. Para obtener el valor correcto, basta restar esa lectura del límite inferior, que es -14.340, y del límite superior, que es 0.6981. II. Los pernos de la brida se aflojan y se cuelgan allí; luego se establece el valor en cero (según lo que ustedes hayan configurado). El técnico no le permitirá hacer esto, ya que antes de hacerlo, el rango de medición debe estar ajustado a 0-15.0381 KPA. Cada vez basta con abrir los pernos y establecer el valor en cero; de esta manera no se puede observar ningún desplazamiento en las lecturas.
Reply #152024-08-24
De esa manera, la salida del transmisor es de 4 mA, y no es que el indicador muestre 0 kPa
Reply #162024-12-10
¡Por supuesto que no! Una vez que las bridas superior e inferior estén sueltas, el valor de la diferencia de presión medido por el transmisor debe establecerse en el límite inferior del rango. Luego, se suma al valor del rango calculado anteriormente, para obtener el límite superior del rango. Una vez completada la configuración, el transmisor debería mostrar un nivel de líquido de 0.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.