La otra parte solicitó los archivos de configuración del DCS; como no entendía cómo hacerlo, les envié la lógica de funcionamiento en formato de texto. Por ejemplo: si PT2010A es mayor que 0,35 Mpa, se debe reducir la frecuencia de P2021 hasta que PT2010A sea igual a 0,35 Mpa. La otra parte respondió que también necesitaban el diagrama de interconexión del control del DCS. . El software DCS profesional no lo hace. Al ver una tabla como esta, ¿acaso esta tabla representa una forma de diagrama lógico en cadena de DCS?
Reply #22018-02-04
Significa que esa persona entiende más que tú; lo que ella necesita son los archivos originales del proyecto, ya que estos son muy importantes para el mantenimiento posterior. Además, existe también una tabla de relaciones causales.
Reply #32018-02-04
Esto requiere un conocimiento bastante especializado; probablemente, el personal técnico habitual no lo entienda del todo
Reply #42018-02-04
No está claro si eres un proveedor integral encargado del diseño, o si es un estudio de diseño. . . ¿Es el otro lado un fabricante de DCS o el propietario? Diferentes objetos requieren diferentes datos.
Reply #52018-02-07
La imagen del autor es el diagrama lógico, que también se utiliza para la configuración. Ahora mismo estoy revisando lo que entregó el instituto de diseño, y he descubierto que todavía hay conflictos con los requisitos del proceso. En mi opinión, la lógica de control sirve simplemente para indicar los objetivos que debe alcanzar el proceso. La arquitectura de configuración es lo que permite a los instrumentos cumplir con las necesidades del proceso a través de decisiones lógicas. Por lo tanto, el proveedor no necesariamente podrá perfeccionar el sistema basándose únicamente en las descripciones escritas por usted, a menos que esté muy familiarizado con su proceso.
Reply #62018-02-07
Se podría considerar un diagrama lógico en cadena, pero la relación de causa y efecto no está muy clara……
Reply #72018-02-07
El propietario del proyecto debe ser la parte B, ¿verdad? Si se trata de un estudio de diseño, esos archivos utilizados para la configuración del DCS, así como los diagramas de lógica de interconexión y las tablas de relaciones causales, se mencionan durante las negociaciones relativas al alcance del diseño. El estudio de diseño elabora estos documentos basándose en la información proporcionada por el proveedor del proceso o por el titular de las patentes. Sin embargo, algunos documentos relacionados con los equipos completos deben ser proporcionados por la parte B al cliente. Después de que el cliente los revise, se puede proceder a realizar un diseño secundario, o bien pasar directamente la información al fabricante del DCS para que realice la configuración. Todo esto depende del alcance inicial del diseño y del nivel de responsabilidad del estudio de diseño; Si el propietario es la Parte B, entonces debería proporcionar la información según lo estipulado en el acuerdo técnico. Después de todo, ustedes son los fabricantes del equipo y conocen mejor la lógica y los aspectos relacionados con su protección. Si no le proporcionan esa información al propietario, le resultará muy difícil llevar a cabo las tareas posteriores y ejecutar el proyecto.
Reply #82018-02-10
Lógica de interconexión de los instrumentos básicos: se cierra la válvula cuando el nivel del líquido es alto. Además, LV2109 es una válvula con control manual. Se prioriza la lógica de reinicio
Reply #92018-03-28
Lo que quieren es el código fuente de DCS; no basta con darles solo los diagramas lógicos~
Reply #102021-08-21
Es un diagrama de lógica de interbloqueo; no se observan condiciones de interbloqueo. La verificación está completada.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.