El localizador de la válvula de regulación se ha dañado por congelación. ¿Cuál es la causa?

2018-02-05View Original

Thread Content

El localizador de la válvula de regulación se ha dañado por congelación. ¿Cuál es la causa?
Reply #22018-02-06
¿El localizador también puede dañarse por el frío? Debe haber agua en la fuente de aire. Hay que verificar si hay agua en el regulador de presión y filtrado. Si hay agua en el aire de alimentación, entonces lo que está dañado no es solo un localizador; es necesario inspeccionar toda la planta y tratar el problema desde su origen, es decir, revisar la compresora de aire.
Reply #32018-02-06
¿Confirmar que está dañado por el congelamiento? ¿Se verifica si hay agua o vapor que ingresa al localizador? O quizás debería comprobar si la fuente de aire para los instrumentos es adecuada
Reply #42018-02-06
Dañado por el frío? ? ? Seguramente hay agua; los componentes electrónicos, por lo general, no se dañan con el frío, excepto a temperaturas por debajo de los cuarenta grados bajo cero……
Reply #52018-02-06
1. La fuente de aire contiene agua; 2. Hay puntos de fuga en las tuberías o equipos, lo que provoca fugas hasta el posicionador de válvulas ; 3. Los operarios del proceso no tienen cuidado de no dejar agua o vapor sobre él ;
Reply #62018-02-06
¿Localizador inteligente o localizador mecánico? Creo que la posibilidad más probable es que la fuente de aire contenga agua
Reply #72018-02-07
Existe una gran posibilidad de que la fuente de gas contenga agua, especialmente en las empresas que no controlan el punto de rocío del gas utilizado en los instrumentos. Se recomienda, siempre y cuando se descarten las causas de entrada de agua desde el exterior, prestar especial atención al gas utilizado por el instrumento y verificar su punto de rocío. El punto de rocío de la presión de operación (en línea) del sistema de suministro de aire debe ser al menos 10 °C más bajo que la temperatura mínima extrema anual (estacional) registrada en el lugar, ya sea en el entorno de trabajo o en el historial local. Estándar de referencia
Reply #82018-02-07
Los resultados de la evaluación de todos fueron muy consistentes: la fuente de gas contiene agua; buscar el problema en la fuente de gas es la solución correcta.
Reply #92018-02-07
¡El bebé tiene frío! ¡ ¡ ¡ No piense que los aparatos eléctricos no se ven afectados por el frío. Cuando hace mucho frío, la humedad presente en el aire dentro de los aparatos se condensa y se acumula en las placas de circuito, lo que provoca cortocircuitos y daños en los mismos. Esto ocurre especialmente en lugares donde la humedad del aire es alta.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.