Sobre el reemplazo en línea del localizador inteligente de válvulas de regulación

2018-02-07View Original

Thread Content

Actualmente, una válvula de regulación en la tubería principal de vapor ha perdido el control. Al no haber un circuito de derivación, se ha comprobado que el posicionador Siemens está dañado; se planea reemplazarlo. Sin embargo, su rango de ajuste es del 30% al 50%. Dado que el autodiagnóstico del posicionador Siemens requiere que funcione en todo su rango, se desea realizar el reemplazo en línea. ¿Cómo se puede hacer esto? Además, los posicionadores inteligentes Siemens suelen presentar problemas como el cierre repentino de las válvulas. ¿Alguien tiene información o experiencia relacionada con el ajuste de estos posicionadores inteligentes Siemens?
Reply #22018-02-07
Si cree que Siemens no es la mejor opción, puede aprovechar esta oportunidad para cambiarlo por un localizador de otra marca
Reply #32018-02-07
Sería bueno que los localizadores de válvulas tuvieran la función de exportar los parámetros de configuración del memorizador. De esa manera, los modelos del mismo tipo podrían intercambiar esos datos entre sí, y así se resolvería el problema que tienes ahora
Reply #42018-02-07
El actuador cuenta con una rueda de mano; los de Siemens también pueden ser reemplazados en línea. Para las válvulas de carrera angular es sencillo: basta con encontrar una válvula de ese tipo, calibrarla y montarla. En el caso de las válvulas de carrera lineal, hay que encontrar una válvula similar, calibrarla y luego montarla.
Reply #52018-02-07
Disculpe, ¿cómo se hace exactamente? ¿Podría compartir algún documento informativo?
Reply #62018-02-07
El posicionador de válvulas PS2 de Siemens puede ser reemplazado en línea, siempre y cuando se utilice el modelo con comunicación HART; véase la imagen para más detalles. Nuestra unidad ya realizó cambios en línea anteriormente; tampoco tenía bypass y no permitía la autocalibración. Pero, si más adelante hay oportunidad de detenerla, será necesario volver a inicializarla para optimizar los parámetros del localizador.
Reply #72018-02-08
Ya lo hemos enfrentado antes; la solución es encontrar una válvula verificable con las mismas características de funcionamiento, calibrar el localizador y luego reemplazarlo en la válvula defectuosa. Pero no se puede garantizar una precisión total; solo se puede decir que funciona, y esto sirve como solución temporal
Reply #82018-02-08
¿Podría enviarme la información de Siemens que mencionó anteriormente?
Reply #92018-02-10
Si se tienen 475 controladores manuales, entonces sí es posible.
Reply #102018-03-20
¿Se puede cambiar en línea sin tener que cerrar la fuente de gas? ? ? ? ? ? ¿Qué más se puede decir cuando se corta la fuente de aire? ?
Reply #112018-03-21
Soy principiante, he venido a aprender**
Reply #122018-03-21
Mire si su cilindro es de acción simple o doble; si es de acción doble, podrá mantenerse en su posición original. Jeje

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.