Fallo en el posicionador de válvulas neumáticas: es necesario garantizar que la válvula se mantenga en un ángulo de apertura determinado. ¿Cómo hacerlo?

2018-02-07View Original

Thread Content

Hay un fallo en el localizador de válvulas neumáticas; es necesario que la válvula se mantenga abierta a un cierto grado. ¿Cómo solucionarlo? Recuerdo que antes se utilizaba una manivela para abrirla por fuerza, pero no recuerdo exactamente qué tipo de dispositivo era.
Reply #22018-02-07
¿La válvula tiene volante? Si se utiliza, primero determine el porcentaje de apertura que necesita mantener, por ejemplo, el 10%. Luego, utilice la rueda manual para abrir la válvula hasta ese porcentaje; así está bien. El rango de ajuste automático de la válvula es del 10% al 100%.
Reply #32018-02-07
Si hay una rueda de control, se utiliza esta para ajustar la válvula de regulación al grado de apertura deseado; Si no hay volante manual, se puede utilizar un regulador neumático conectado a la cabeza de la válvula de control, para que esta se mantenga en el ángulo de apertura deseado.
Reply #42018-02-07
El método más común para las reparaciones in situ es utilizar aire comprimido para abrir la válvula hasta la posición deseada, y luego apoyar la tuerca de conexión del vástago de la válvula con bloques de madera o piezas de acero.
Reply #52018-02-08
Si el localizador falla, es necesario mantener la posición de la válvula igual a la que tenía antes del fallo. Por lo general, se instala una válvula de retención en la línea de gas para mantener la posición de la válvula constante
Reply #62018-02-08
La idea de usar el quinto piso tiene cierta lógica; si la válvula no cuenta con ningún accesorio adicional, se puede conectar directamente la cabeza de membrana a la válvula reductora de presión. No se recomienda realizar mantenimiento o ajustes en las válvulas de control sin detener el equipo, ya que es fácil que surjan problemas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.