Preguntas sobre los interruptores de proximidad TURCK

2018-02-08View Original

Thread Content

Interruptor de posición TURCK, 1: ¿cuántos cables de dos hilos se necesitan para conectarlo? 2. En la imagen, ¿se ha seleccionado el modelo de tipo intrínsecamente seguro? Si es así, ¿cómo se debe conectar la barrera de seguridad a él? ¿Cuántas piezas hay para una válvula?
Reply #22018-02-08
Según la imagen, se trata de dos interruptores de proximidad; por lo tanto, se necesitan dos cables de medición de dos hilos. La tensión de alimentación es de 8,2 VDC; es de tipo intrínsecamente seguro. Se requieren dos barreras de seguridad para las señales de estado “encendido” y “apagado”
Reply #32018-02-09
Mirando el diagrama de conexiones, la carcasa del medidor tiene 8 terminales de conexión. 1234 es fácil de entender, pero el diagrama de 5678 resulta confuso
Reply #42018-02-09
Se necesitan dos cables de dos hilos; se trata de un interruptor de proximidad de tipo NAMUR intrínsecamente seguro. Por supuesto, es necesario contar con una barrera de seguridad. No sé mucho sobre los detalles específicos de dicha barrera de seguridad.
Reply #52018-02-09
““TURCK”, ¿es acaso un perro nazi? Qué dibujo de mierda. . . ¿Los instrumentos intrínsecamente seguros no tienen conexiones intrínsecamente seguras? En todos los instrumentos intrínsecamente seguros que no sean de tipo de dos líneas, la salida debe estar equipada con una barrera de seguridad La fuente de alimentación debe ser de tipo intrínsecamente seguro; por lo general, no es posible utilizar barreras de seguridad como fuente de alimentación. . . Perros nazis, esos perros tienen un aspecto realmente siniestro; además, sus colas están divididas en varias partes. ¿La tensión de alimentación es de 8.2V? Esos malditos perros realmente saben cómo morder y cavar.
Reply #62018-02-09
Los interruptores de proximidad de tipo intrínsecamente seguro no son fiables; nuestra empresa utiliza, por lo general, interruptores con contactos de tipo a prueba de explosiones
Reply #72018-02-10
5678 es simplemente una fila de terminales intermedia
Reply #82018-03-05
¿Son todos dispositivos de nivel SIL2? ¿Se requiere redundancia? Si es así, entonces está bien. Basta con que haya señal en cualquiera de los circuitos. Parecen ser dispositivos de doble canal independientes
Reply #92018-03-05
Deberían ser dispositivos redundantes de tipo intrínsecamente seguro con doble canal; para las barreras de aislamiento de doble canal se utiliza una, y para las de canal único, dos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.