Thread Content
Hablemos de por qué se utilizan dos válvulas
Hay demasiada poca información para poder juzgar… ¿Un ajuste, o un corte?
Es algo similar a la válvula DBB. Suposiciones...
Uno es la válvula de regulación y el otro es la válvula de corte de interbloqueo.
Si la única preocupación es que la válvula de control no se cierre completamente y cause fugas, ¿es necesario añadir una válvula electromagnética? ¿Se puede conectar directamente una válvula electromagnética a la fuente de aire de la válvula reguladora? ¿Será el efecto el mismo?
Probablemente temen que se produzcan accidentes por la fuga de alta tensión a baja tensión
¡Doble corte! He visto este tipo de instalación en el sitio de uso; entre las dos válvulas hay también un transmisor de presión para detectar si hay fugas en su interior.
Lo tuyo no es adecuado para aquí; para realizar las pruebas se necesita una válvula de alivio automática, y aquí solo hay una manual
Por supuesto, el efecto es diferente: cuando la válvula electromagnética se instala en el lugar donde se conecta la válvula final, esto ayuda a una evacuación rápida del aire. Pero cuando se instala en la fuente de aire, está separada por componentes como la válvula reductora de presión y el localizador, lo que dificulta la evacuación del aire.
Se utiliza en serie una válvula de regulación y una válvula de cierre, principalmente en situaciones de dosificación de insumos, y dado que existe un alto nivel de riesgo, es necesario contar con doble sistema de cierre.
Solo quiero preguntar, ¿qué significan XPV y TPV? He visto válvulas de corte de tipo XOV, pero nunca he visto que se indique de esta manera.
A la válvula de regulación se le agrega una válvula de corte de interbloqueo