¿Se puede compartir un mismo OPC entre dos sistemas DCS de la misma marca?

2018-02-11View Original

Thread Content

¡Hola a todos, navegantes! ¿Es posible compartir un mismo OPC para dos sistemas DCS de la misma marca (los dos sistemas son independientes entre sí, los controladores son del mismo modelo y el tipo de software también es el mismo)? Si es posible, ¿qué se debería añadir en términos de hardware y software? ¡Gracias!
Reply #22018-02-11
El diseño de Opc tiene como objetivo resolver los problemas de compatibilidad
Reply #32018-02-12
Los dos sistemas son independientes entre sí; por lo tanto, no debería ser posible compartir el mismo OPC. Sería mejor que indique de qué marca es su DCS
Reply #42018-02-12
Por favor, descríbalo con claridad: ¿es el DCS el que se comunica con otros sistemas de gestión a través de OPC o qué?
Reply #52018-02-12
Primero, hay que aclarar que los dos sistemas DCS independientes deben corresponder a diferentes etapas del proceso. Entonces, ¿cuál es el propósito de utilizar OPC? ¿Se debe recopilar datos de dos o incluso más sistemas, para luego utilizarlos en un sistema MES o en un sistema de gestión de la planificación? Si es así, entonces, por supuesto, se puede utilizar un conjunto de OPC para la recolección de datos.
Reply #62018-02-13
Muchas gracias a todos los colegas por sus consejos. Estos dos sistemas DCS, que son independientes entre sí, pertenecen a Nanjing Keyuan. Se utilizan para comunicarse con el sistema de gestión de la producción de la empresa.
Reply #72018-02-22
Este asunto involucra muchos aspectos y se deben tener en cuenta diversas consideraciones. Por favor, confirme primero las siguientes preguntas antes de continuar con la discusión (ya que yo no he utilizado el sistema de Ke Yuan). 1. ¿Puede una computadora ejecutar 2 OPCserver (o dos versiones diferentes de OPCserver)? La respuesta a esta pregunta determinará si esa computadora puede cargar al mismo tiempo los programas de configuración de dos DCS diferentes en ella. 2. ¿Puede un OPCserver cargar múltiples documentos de configuración OPC al mismo tiempo? Existen algunos OPCserver que reconocen las diferentes versiones de configuración de los DCS al cargar archivos de configuración distintos. 3. ¿Cuenta OPCserver con la capacidad de configuración independiente? Es decir, ¿es posible configurar a OPC de forma independiente, para combinar dos conjuntos de hardware completamente separados en un solo conjunto, con el fin de poder leer los datos de los dos DCS al mismo tiempo? Estos tres métodos abarcan, básicamente, todas las formas en que se implementan los OPCserver en el mercado actual. Si el sistema de Keyuan, en lo que respecta a OPC, solo permite que se cargue un archivo de configuración en una sola computadora, sin posibilidad de programar o configurar de forma independiente, y tampoco permite ejecutar la misma aplicación en varias computadoras al mismo tiempo, entonces básicamente se puede descartar esa opción. (Por supuesto, también se podría considerar la posibilidad de usar diferentes nombres de usuario para acceder al mismo OPCServer). ) 4. ¿Existen conflictos en cuanto a permisos sensibles entre las propiedades de la estación opcserver y las de la estación del ingeniero? Básicamente, eso es todo. Si el autor quiere hacerlo, le recomiendo que se comunique con el equipo técnico oficial de Keyuan. Los análisis técnicos compartidos en línea por fabricantes no especializados suelen ser insuficientes y poco profundos; solo el personal oficial del fabricante cuenta con un conocimiento detallado. (Técnicos que dejan la empresa también se consideran “fabricantes”)
Reply #82018-05-12
¡Hola, hermano! Su respuesta fue muy clara, ¡gracias!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.