Thread Content
1. En los tanques esféricos, es necesario instalar un sistema de bloqueo en caso de nivel alto de líquido. ¿Es también necesario instalar un sistema de bloqueo en caso de nivel bajo de líquido, además del sistema de bloqueo relacionado con la presión?
2. En los tanques de techo abovedado, ¿es necesario instalar sistemas de bloqueo para niveles altos y bajos de líquido?
3. En los tanques con fondo flotante interno, ¿es necesario instalar sistemas de bloqueo para niveles altos y bajos de líquido?
4. En los tanques con fondo flotante externo, ¿es necesario instalar sistemas de bloqueo para niveles altos y bajos de líquido?
Por “sistemas de bloqueo” aquí se refiere a la posibilidad de cerrar automáticamente las válvulas de cierre para detener la entrada y salida de líquido. ¿Cómo lo han configurado ustedes? Por favor, denme alguna sugerencia o indíquenme si existen regulaciones al respecto.
SHT3184-2017: Normas de diseño para sistemas automatizados en áreas de almacenamiento de productos petroquímicos. En estas normas debería estar incluido…
Las instrucciones relevantes encontradas, como se mencionó arriba. Para que todos lo compartan
Deberían haber alarmas de nivel alto y bajo, además de interbloqueos para nivel muy alto y nivel muy bajo. Si se trata de medios inflamables, también es necesario contar con una alarma de presión positiva, además de una alarma para gases inflamables ; Los medios tóxicos también requieren alarmas de gases tóxicos. . . Desde el punto de vista de la seguridad, la carga no debe llenar completamente el tanque, la extracción no debe dejarlo vacío, el aire no debe entrar en el tanque, y el medio no debe derramarse. . .
- -¡ ¡ ¡ Seguramente se necesitan tanto el enclavamiento bajo-bajo como el enclavamiento alto-alto; de lo contrario, ocurrirán problemas si hay vacíos o si hay sobrepresión.
Como se indica en la norma de la figura, solo se especifica la válvula de corte de entrada para el bloqueo por nivel alto de líquido; no se establece ningún mecanismo de bloqueo para nivel muy bajo de líquido. Y ni hablar de la interbloqueo por presión, todavía no lo entiendo del todo.
Tanques de presión según las especificaciones de SH/T3184-2007