HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Instrucciones para la instalación de la válvula de equilibrio de presión

2018-02-15View Original

Thread Content

  1. La válvula de equilibrio de presión debe instalarse en la tubería de retorno. A esta válvula se le conecta un tubo de derivación, cuyo otro extremo está conectado a la tubería de suministro de agua. Se recomienda instalar una válvula de bola de 1/2” en el extremo de la tubería de derivación que está conectado a la tubería de suministro de agua, para poder activar la función de eliminación de obstrucciones.

2. La dirección del flujo del fluido en la válvula de equilibrio de presión debe coincidir con la dirección indicada por las flechas en el cuerpo de la válvula.

3. En la tubería de suministro de agua, antes de la tubería de derivación, se debe instalar un filtro, para evitar que una calidad deficiente del agua impida que la válvula funcione correctamente.

4. En la tubería de suministro de agua y en la tubería de retorno, frente a la válvula, se deben instalar manómetros, para facilitar el control de la presión.

5. Si se detecta que el caudal en el sistema es demasiado alto o demasiado bajo, una posible causa es que haya residuos atrapados en el mecanismo de la válvula durante su instalación. En ese caso, se puede cerrar la válvula de bola de 1/2” durante 3–5 minutos. Si la obstrucción es leve, esta desaparecerá automáticamente. Si no, será necesario desmontar la válvula para eliminar los obstáculos.

6. Método para controlar la presión: Se ajusta el vástago de la válvula en sentido antihorario, y se observa la presión resultante.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.