Thread Content
Soy principiante en RS 485; recientemente he estado trabajando en el diseño de un sistema basado en esta tecnología. Dado que las condiciones en el lugar donde se instalará el sistema requieren seguridad intrínseca, se han añadido seis barreras de seguridad RS485: 1 para la alimentación de comunicaciones y 5 para la alimentación general. En el lugar hay un total de 6 sensores RS485. Después de instalar la barrera de seguridad, para facilitar el cableado, se utilizó un cable de comunicación RS485 de 2 hilos, además de un cable de alimentación de 12 hilos para suministrar energía a los sensores. La energía proviene de la barrera de seguridad. Los cables de alimentación se conectan a los sensores a través de la caja de distribución; los cables de comunicación también pasan por esa caja. Pero el cableado interno es como se muestra en la imagen a continuación. No sé si este método de conexión es correcto. Por favor, alguien que sepa algo al respecto, ayúdeme. Gracias
La conexión no está correcta. . . Se debería utilizar 1 barrera de seguridad para las comunicaciones y 6 barreras de seguridad para la alimentación eléctrica. Sin embargo, los instrumentos que emiten señales por RS485 suelen ser alimentados por fuentes de voltaje intrínsecamente seguras, por lo que no es necesario utilizar barreras de seguridad. Se dice que, si se utilizan barreras de seguridad, las mediciones pueden volverse inestables cuando los valores medidos son pequeños, lo que genera errores de precisión. ¿Usted utiliza medidores intrínsecamente seguros de esa marca? ¿Qué parámetros mide? .
Se recomienda consultar la siguiente página web: http://www.485-can-tcp.com/technology/232485/topology.htm. Allí se encuentra información muy útil sobre el protocolo 485, que seguramente podrá ayudarle a resolver sus problemas.
Un sensor intrínsecamente seguro, un cable intrínsecamente seguro y una barrera de seguridad son necesarios para formar un sistema intrínsecamente seguro; no basta con contar con una barrera de seguridad para que algo sea considerado intrínsecamente seguro.
La conexión no está correcta. . . Se debería utilizar 1 barrera de seguridad para las comunicaciones y 6 barreras de seguridad para la alimentación eléctrica. Sin embargo, los instrumentos que emiten señales por RS485 suelen ser alimentados por fuentes de voltaje intrínsecamente seguras, por lo que no es necesario utilizar barreras de seguridad. Se dice que, si se utilizan barreras de seguridad, las mediciones pueden volverse inestables cuando los valores medidos son pequeños, lo que genera errores de precisión. ¿Usted utiliza medidores intrínsecamente seguros de esa marca? ¿Qué parámetros mide? .