Discusión sobre el fenómeno de apertura automática de la válvula de alivio pequeña en la entrada del compresor catalítico

2018-02-23View Original

Thread Content

La válvula de alivio de presión en la entrada del compresor catalítico de nuestra empresa, PC831B (la presión se obtiene a partir de la presión en la entrada del compresor, PI803), está normalmente bajo control automático. El valor establecido es de 0,27 Mpa, mientras que el valor de alarma es de 0,26 Mpa. La presión normal en la entrada del compresor es de unos 0,25 Mpa. Un día, la válvula de alivio de presión se abrió automáticamente hasta el 3,9% y luego se cerró por sí sola; esto duró 3 segundos. Al analizar las tendencias históricas, no se observaron fluctuaciones significativas en la presión; la presión máxima alcanzada fue de 0,253 Mpa. En el DCS, debido a la reacción del equipo, se produjo una alarma sonora por presión elevada. Me gustaría preguntar: si la presión aumenta de repente de 0,25 a 0,26 Mpa, pero no alcanza el valor establecido de 0,27 Mpa, ¿se abrirá automáticamente la válvula? ¿Cuenta el sistema de control con una función de ajuste predictivo? ¡Gracias!
Reply #22018-02-24
Válvula de regulación o válvula de corte, ¿el control automático es PID o de doble control?
Reply #32018-02-24
Lo que quieres expresar con “avanzado” o “previsión” probablemente se refiere a la regulación diferencial. Pero en el caso del objeto de control que describes, si el valor medido no supera el valor establecido, entonces la desviación será negativa. Incluso si la regulación diferencial funciona, no cambiará la dirección de la desviación; es decir, no hará que la válvula se abra. Creo que es posible que el valor medido haya superado los 0,27 MPa, pero por un breve período de tiempo. Dada la resolución de los datos, es posible que no se haya registrado ese período en el que el valor superó el límite establecido. Además, tampoco se observó en los gráficos que el valor superara el umbral de alarma. Por lo tanto, es posible que no se haya detectado que el valor superó el límite establecido
Reply #42018-02-24
Control automático de circuito simple; las válvulas son de tipo mariposa neumáticas. Se utiliza un control proporcional-integrador, con un factor de amplificación proporcional K de 3.5, un tiempo de integración T1 de 1.5 y un tiempo de derivada T2 de 0
Reply #52018-02-24
Gracias, no descarto la posibilidad de que la presión supere momentáneamente el valor establecido de 0,27 Mpa; aunque en la tendencia no se ha observado nada al respecto. El intervalo de escaneo de esta válvula es de 1 minuto
Reply #62018-02-25
No se puede detectar la tendencia; revise los registros de alarmas. No se descarta que haya un problema con el instrumento
Reply #72018-02-26
Es posible que se abra si se supera el valor establecido.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.