HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problemas con la luz indicadora del PLC

2018-02-26View Original

Thread Content

Pregunta de un principiante: en el PLC, ¿qué significan los indicadores de la fila superior y los de la fila inferior cuando se encienden? Si se trata de los terminales de conexión, parece que la cantidad de indicadores no es tan grande como la de los terminales de conexión de arriba
Reply #22018-02-26
Este es un PLC S7-200. En la fila de arriba se muestran las salidas, mientras que en la fila de abajo se muestran las entradas. Entre las salidas, 1L corresponde a la línea de carga n.º 1, 2L a la línea de carga n.º 2, y 3L a la línea de carga n.º 3. “Load” se refiere a los cables de alimentación externa. Por su parte, Q0 01234567 representa las salidas del primer grupo (Q0.0~Q0.7); lo mismo ocurre con Q1 N, L1 son las fuentes de alimentación del PLC; se conectan a AC220. ¡Muchas personas cometen este error! El I0 01234567 que aparece a continuación representa las entradas de I0.0 a I0.7; de manera similar, I1 e I2 funcionan de la misma forma ¡Esto es el modelo 226 con 24 entradas y 16 salidas, de tipo relé RLY!
Reply #32018-02-26
Como complemento, 1L es la línea común de Q0.0 a Q0.3, y está conectada a uno de los polos de la fuente de alimentación de la carga. Por su parte, 1M representa la línea común de I0.0 a I1.0, y está conectada a uno de los polos de la fuente de alimentación de la entrada.
Reply #42018-02-26
El S7-200 ya no se fabrica; se recomienda adquirir las piezas de repuesto lo antes posible

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.