Nuestra empresa cuenta con tres medidores de caudal de tipo vórtice de Yokogawa. Actualmente, se presenta el problema de que, aunque las válvulas de control están completamente cerradas y no hay presión en la tubería, los indicadores siguen mostrando valores variables. En la interfaz de operación no hay una opción para ajustar la sensibilidad. Las medidas que se están tomando actualmente son: ajuste de la corrección de la salida de corriente (con efectos poco notables) y eliminación de las señales de baja amplitud (en algunos casos, después de aplicar esta medida, las lecturas vuelven a ser 0). ¿Qué medidas se deberían tomar en esta situación para garantizar que el medidor muestre valores precisos? (Sin un dispositivo de control Hart)
Es posible que las tuberías vibren; hay que desmontarlas y verificar si las lecturas son estables
¿Se ha observado alguna fluctuación en las lecturas, y después de un tiempo, ha habido algún cambio en el valor acumulado? Si la tubería no vibra y la señal débil ya ha sido eliminada, es decir, se han descartado todos los factores externos, aún así persisten fluctuaciones en las lecturas. En mi opinión, hay un problema con el propio medidor de flujo, por lo que es necesario consultar al fabricante para que lo resuelva.
Esta situación puede considerarse, en esencia, como causada por las vibraciones de las tuberías. Las vibraciones de las tuberías solo pueden reducirse; si su impacto no es significativo, entonces se puede seguir utilizando la tubería.