Este mensaje fue editado por última vez por tiandiyi*an el 1 de marzo de 2018, a las 14:09. En resumen: este dispositivo solo necesita 2 cables para conectar la unidad principal con el detector. ¿Entonces, cómo elegir estos dos cables? ¿Se utiliza cable con cubierta normal o cable par trenzado? Para resolver este problema, debemos basarnos en la situación real del usuario. Si el sistema de alarma que el usuario elige cuenta con pocos detectores, y la distancia entre el controlador de alarmas por gas y los detectores no es grande, entonces es completamente suficiente utilizar cables con cubierta normal. Si el usuario elige varios detectores y la distancia de transmisión es grande, se recomienda encarecidamente utilizar cable par trenzado, ya que sus hilos están entrelazados, lo que reduce la capacitancia distribuida. Además, este tipo de cable tiene una gran resistencia a las interferencias, por lo que no hay riesgo de distorsión en la transmisión de la señal, independientemente de la distancia o del número de detectores conectados ; Los cables con aislamiento pertenecen al tipo de líneas paralelas azules; presentan una capacitancia de distribución elevada y una capacidad de resistencia a las interferencias relativamente baja. Por lo tanto, son adecuados para la transmisión de señales a corta distancia.
En los alarmas de dos líneas, la distancia de transmisión no es ningún problema. . . Mientras tengas dinero para los cables, la señal puede transmitirse a decenas de kilómetros. Es súper simple, tan simple como orinar
En el sistema de 2 cables debe haber un terminal; la señal en mA entra en ese terminal. En el sistema de 3 cables, la alimentación proviene del DCS, y la señal entra en las tarjetas del DCS