¿Cómo se configuran las válvulas de corte en SIS y DCS?

2018-03-02View Original

Thread Content

¿Se puede usar una válvula de corte con dos solenoides? Extraído respectivamente de SIS y DCS, ¿se trata de redundancia o de uso compartido?
Reply #22018-03-02
“¿Se puede usar una válvula de corte con dos solenoides? Extraído respectivamente de SIS y DCS, ¿se trata de redundancia o de uso compartido? ”¿Por qué se necesitan dos válvulas electromagnéticas para el nivel SIL1? Puedes enviar una señal desde el DCS al SIS, y luego el SIS la envía a las válvulas de corte en el sitio; de esta manera, también se garantiza que el SIS actúe primero.
Reply #32018-03-03
Con estos estándares, ¿con esta explicación tan ambigua aún no lo entiendes? No hablemos de sil1. En cuanto a sil2, la respuesta es “sí”; es decir, se puede separar o no. Creo que en los diferentes estudios de diseño generalmente no se hace esa separación, ya que cada válvula adicional cuesta dinero. En cuanto a sil3, la respuesta es “sí”: es necesario instalar dos válvulas. La solución habitual es encontrar otra forma de reducir el nivel de presión, para evitar tener que utilizar válvulas de tipo sil3. Pero si realmente no hay otra opción, entonces no queda más remedio que instalar dos válvulas por motivos de seguridad
Reply #42018-03-03
Según los estándares, una explicación tan ambigua
Reply #52018-03-03
Tres niveles, se usan tres palabras: ke, yi, ying
Reply #62018-03-04
Sí, pero al elegir la válvula electromagnética se debe seguir la norma SIS
Reply #72018-03-05
Compartimos el cuerpo de la válvula y el cilindro; en la línea de gas hay 2 válvulas electromagnéticas de dos posiciones y tres vías conectadas en serie
Reply #82018-03-13
Este mensaje fue editado por última vez por zhongjun0110 el 13-03-2018 a las 09:27. Se trata de una válvula de corte para dos solenoides; uno de los solenoides recibe señales desde el DCS, lo que permite el corte automático en condiciones normales. Otra válvula electromagnética está conectada a la señal SIS, y se utiliza para el corte automático en situaciones de emergencia. Las válvulas electromagnéticas utilizadas en el control DCS no requieren certificación de nivel SIL, pero las válvulas electromagnéticas utilizadas en el SIS sí necesitan dicha certificación.
Reply #92018-03-13
Como dice el autor del post, se realiza una clasificación según las condiciones del lugar y su importancia; en general, basta con un solenoide. La señal de accionamiento de la interconexión se envía directamente al SIS o al DCS, y así se puede lograr el control al comunicarse con el otro sistema. . . .
Reply #102018-03-14
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 14-3-2018 a las 16:44. Parece que la certificación de nivel de SIS es algo completamente absurdo, ¿no? ¿Los componentes de medición y los componentes de control de la potencia, en cuanto a su seguridad o inseguridad, pueden describirse mediante qué indicadores de propiedades eléctricas o mecánicas? Quién sabe, ¿daría una clase? . . ¿Realmente instalar más instrumentos y más válvulas aumenta la seguridad del sistema? Los instrumentos están conectados en paralelo; con este sistema de “tres tomas, dos válidas”, se dice que se aumenta la fiabilidad de las mediciones y se reduce la posibilidad de falsos positivos. Pero además, las válvulas están conectadas en serie: si alguna de las válvulas falla, todo el sistema deja de funcionar. En mi opinión, esto no solo no aumenta la seguridad, sino que incluso la disminuye. Parece que añadir más válvulas de control automático solo sirve para crear más puntos de fallo en el sistema. Así como si llevaras 2 calzoncillos o 3, ¿acaso tus aves acuáticas estarían realmente más seguras? No necesariamente, ¿verdad? Si la parte interior del pantalón es demasiado ajustada, tus testículos podrían picar y desarrollar sarpullido. Si la parte interior del pantalón es demasiado gruesa, es fácil que te irrites la piel al orinar, ¿verdad?
Reply #112019-12-09
Sí. Válvula de corte para dos solenoides, uno de los cuales recibe la señal del DCS y se utiliza para el corte automático en condiciones normales. Otra válvula electromagnética está conectada a la señal SIS, y se utiliza para el corte automático en situaciones de emergencia. Las válvulas electromagnéticas utilizadas en el control DCS no requieren certificación de nivel SIL, pero las válvulas electromagnéticas utilizadas en el SIS sí necesitan dicha certificación.
Reply #122019-12-09
Aunque la norma establece esto, muchos expertos exigen que sean completamente independientes, es decir, dos válvulas de cierre separadas
Reply #132019-12-16
Se necesitan dos conjuntos de válvulas; el DCS y el SIS no deben compartirse. Para más detalles, consulte la planta baja
Reply #142019-12-16
Este mensaje fue editado por última vez por sdlyml el 27 de mayo de 2020, a las 13:58. En la norma SH/T 3018-2003, relativa al diseño de sistemas de instrumentación de seguridad en la industria petrolera y química (ya obsoleta), se explica este tema. Según esta norma, las configuraciones que consisten en una sola válvula junto con dos solenoides no deben considerarse como sistemas redundantes. Se trata de una norma industrial y otra nacional……
Reply #152019-12-18
Después de mirar durante un rato, llegué a la conclusión de cuatro palabras: están hartos. Hace 20 años no existía el SIS, así que simplemente no se hacía.
Reply #162019-12-19
A partir de la segunda mitad de este año, tras los análisis hazop y lopa, se exige que en los circuitos de nivel sil2 las válvulas no puedan compartirse y deben estar separadas.
Reply #172019-12-19
Nuestro diseño habitual anterior era de nivel de seguridad SIL2: se utilizaba una válvula con dos solenoides, uno para la conexión al DCS y otro para la conexión al SIS, lo cual cumple con lo que establecen las normativas como “recomendado”. Pero ahora el análisis Hazop no pasa

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.