Los instrumentos que se conectan al SIS deben cumplir con los requisitos relacionados con el nivel SIL. En cuanto a las señales que se conectan al DCS, este no tiene un nivel SIL, ¿verdad? ¿Así es como está establecido en las normas?
SIL: Safety Instrument Level; SIS: Safety Instrument System. Para que se pueda constituir un sistema de instrumentos de seguridad, es necesario que cumpla con ciertos niveles de seguridad. El DCS se encarga principalmente de las funciones de control; ¿cuál es su relación con los niveles SIL?
El nivel SIL está compuesto por el SIF. Calcule el SIF del circuito.
Por lo general, los sistemas DCS tienen un nivel de fiabilidad por defecto de SIL1; pueden utilizarse como sistemas SIS. Cuando se requiere un nivel de SIL2, algunos DCS son capaces de cumplir con ese requisito. Por lo tanto, es necesario considerar las necesidades específicas del sistema SIS. Si solo se necesita el nivel SIL1, entonces un DCS es suficiente. Pero si se requiere un nivel igual o superior a SIL2, entonces hay que tomar en consideración otros factores
No hay regulación. Pero deben cumplir con los requisitos de fiabilidad. Una de las diferencias entre DCS y SIS es que el SIS no permite la falta de funcionamiento alguno (totalmente fiable), mientras que el DCS exige que, en caso de que alguna función deje de funcionar, ello no afecte al resto del sistema (distribución de riesgos). La razón principal por la cual generalmente no se utiliza la señal de comunicación DCS como señal SIS es: 1. Existe la posibilidad de que la señal del DCS no llegue ; 2. La reacción del DCS es lenta. El ciclo de polling de DCS está entre cientos y miles de milisegundos, mientras que el tiempo de respuesta de SIS suele estar en el rango de los milisegundos. Si no se tienen en cuenta las dos razones mencionadas anteriormente, SIS puede utilizar señales DCS. Sin embargo, en este caso la expresión correcta no debería ser que el SIS utilice señales DCS, sino que el DCS utilice las funciones del SIS.