¿Cómo se determina el nivel SIL del propio sistema SIS?

2018-03-05View Original

Thread Content

¿Se toma como referencia el nivel SIL más alto de los instrumentos en el sitio? Incluso si solo hay un instrumento de nivel SIL3 y los demás son de nivel SIL2, el sistema SIS también requerirá un nivel SIL3.
Reply #22018-03-05
Los requisitos del nivel SIL se aplican a SIF, donde SIF = sensor de campo + solucionador lógico + elementos finales.
Reply #32018-03-05
Después del HAZOP (Análisis de Peligros y Operabilidad) y del LOPA (Análisis de Capas de Protección), se determinan los requisitos específicos en cuanto al SIL (Nivel de Integridad de Seguridad) para cada uno de los circuitos del sistema de instrumentación de seguridad SIS. Luego, se eligen específicamente los instrumentos, los sistemas de control y los componentes de control finales para lograr el nivel SIL. Una vez que el sistema SIS esté definido de acuerdo con los SRS (Requisitos Técnicos de Seguridad), es necesario realizar cálculos y pruebas de verificación del SIS.
Reply #42018-03-05
El nivel SIL depende de muchos factores, como el tipo de tecnología utilizada, la cantidad de componentes del sistema, la probabilidad de fallo de los componentes PFD, el grado de redundancia del sistema y el período de inspección, entre otros
Reply #52018-03-05
Las tablas sin nivel SIL también pueden formar circuitos que cumplan con un nivel SIL. Todo se calcula mediante probabilidades. . .
Reply #62018-03-05
Como complemento, en el segundo piso: si todos los demás componentes del sistema de circuitos son de nivel SIL3 y solo uno es de nivel SIL2, y se trata de circuitos en serie, entonces el nivel SIL de todo el circuito no superará el SIL2. Por lo tanto, si se exige que un circuito tenga un nivel SIL2, es necesario realizar cálculos PFD para todos los componentes del circuito, y seleccionar las unidades del circuito según sea necesario.
Reply #72018-03-05
Primero, se determinan los resultados de los eventos mediante el análisis HAZOP; luego, se calculan los valores SIF a través del análisis LOPA. Según estos valores SIF, se determina el nivel SIL correspondiente para cada circuito. Una vez determinado cada nivel SIL, los instrumentos de medición, sensores, controladores, etc., que forman parte de cada circuito, tienen su propio nivel SIL y tasa de fallo. La suma de estos valores intermedios no debe superar el nivel SIL establecido anteriormente. Es decir, si mediante LOPA se determina que el nivel SIL es 2, es posible que la selección de los instrumentos, sensores y controladores en cada circuito deba realizarse según los estándares SIL2, e incluso SIL3. Después de la compra, es necesario verificar cada uno de ellos nuevamente.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.