Pregunto a los usuarios de Haiyou: ¿qué modo de señal pasiva debo elegir para el generador de señales 707?

2018-03-05View Original

Thread Content

¿Podría alguien de Haiyou 707 indicarme qué modo elegir para las señales pasivas? El módulo de conexión está conectado a un instrumento de tres cables. Ahora quiero utilizar el generador de señales 707 para enviar una señal pasiva de mA directamente en los terminales. ¿Podrían indicarme, amigos, qué modo del 707 debo elegir? Personalmente creo que se debe elegir el modo de salida en miliamperios, pero otro amigo dice que deberíamos usar el modo analógico de miliamperios. Hay una gran diferencia entre los dos, por eso pregunto a todos los usuarios aquí. Ver figura adjunta
Reply #22018-03-05
Según dices, esto envía una señal de mA pasiva, en modo de miliamperios analógicos
Reply #32018-03-05
La razón por la que elegí el modo de salida en miliamperios es porque, al ver las ilustraciones del manual que explican este modo, se podía observar que había una fuente de alimentación conectada; por lo tanto, la señal que se emitía era una señal activa con voltaje.
Reply #42018-03-08
Ya se ha probado en la práctica, vengo a informar al respecto para que aquellos usuarios que tengan problemas similares puedan tomarlo como referencia. La tarjeta es 1756-IF16; se conecta a sensores de gases combustibles en sistema de tres cables. La señal de salida del sensor es de 4~20mA. Terminales de conexión: 1, 24VDC+ ; 2. Señal de salida del sensor ; 3. En COM, primero se desconecta el terminal 1; luego, con el 707, se conectan los terminales 2 y 3. Se selecciona el modo de medición en miliamperios analógicos. El 707 muestra el símbolo de circuito abierto “OL”. A medida que se aumenta el valor en mA, no hay ninguna reacción en los valores que se muestran en la pantalla. A continuación, se selecciona el modo de salida en miliamperios del 707. El 707 no muestra el símbolo de circuito abierto “OL”; en la pantalla se puede ver el valor 0.0. A medida que el valor en mA aumenta, la cifra en la pantalla también aumenta. Cuando se alcanza el punto de ajuste, se genera una alarma.
Reply #52019-01-31
El segundo patrón es que el circuito no necesita una fuente de alimentación de 24VDC
Reply #62019-02-01
Activo o pasivo: hay que fijarse en la imagen. En la imagen de la izquierda se muestra una señal pasiva, mientras que en la de la derecha se muestra una señal activa. La imagen de la derecha indica que este medidor es, en realidad, un transmisor de tipo 2 líneas, con corriente de 4–20 mA. Para que funcione, es necesario utilizar una fuente de alimentación de 24 VDC, ya que solo así podrá generar corriente. . . Si no le suministas energía, fingirá estar muerto; no emitirá corriente para que tú puedas usarla. . . . . . Pero, oye, en el caso de las placas electrónicas, cuando la fuente de alimentación que se utiliza no proviene de la propia placa, esta dice que la señal es “señal activa”. Pero cuando la fuente de alimentación sí proviene de la placa, entonces la placa dice que la señal es “señal pasiva”. En resumen, la distinción entre señales activas y pasivas en un sistema de 4–20 mA de dos cables no es más que una tontería, un concepto sin sentido. . . Hablando directamente de la placa en sí, son “placas activas de dos líneas” o “placas pasivas”; ¡y ya está! , ¿Para qué sirve la señal de tirón?... Confusión
Reply #72019-02-01
La redacción de las instrucciones no es buena; convendría cambiar “mA analógico” por “transmisor analógico de dos líneas 4–20 mA”. De esa manera, todos podrán entenderlo más fácilmente.
Reply #82021-09-05
Esto está bastante bien, he aprendido*

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.