Este mensaje fue editado por última vez por tiandiyi*an el 6-3-2018 a las 09:45. Síntomas del problema, análisis de causas y métodos de solución: El potencial termoeléctrico es menor que el valor real (1) Cortocircuito; (2) Cortocircuito entre los terminales dentro de la caja de conexiones del termopar ; (3) Cortocircuito en el cable de compensación debido a la destrucción del aislamiento ; (4) El cable de compensación no es compatible con el termopar ; (5) Los cables de compensación están conectados con el polo del termopar invertido ; (6) La profundidad de inserción es insuficiente o la posición de instalación no es correcta ; (7) La temperatura del extremo frío del termopar es demasiado alta. (1) Tras la inspección, si el problema se debe a la humedad, se puede secar; si se debe a una mala aislación de los tubos de porcelana, entonces es necesario reemplazarlos ; (2) Abra la caja de conexiones y limpie bien la placa de conexiones ; (3) Aíslar nuevamente el punto de cortocircuito o reemplazar el cable de compensación por uno nuevo ; (4) Reemplazar los cables de compensación del mismo tipo ; (5) Volver a conectarlo correctamente ; (6) Cambiar la posición de instalación o la profundidad de inserción ; (7) Se reemplazan los cables de conexión del termopar por cables de compensación, para alejar el extremo frío de la zona de altas temperaturas.
Los problemas específicos requieren un análisis detallado. Aunque estos puntos son bastante completos, todavía existen otros factores que influyen en las mediciones realizadas por los termopares