Si las cámaras de presión positiva y negativa del transmisor de diferencia de presión Rosemount están a presión atmosférica, ¿qué valor debería mostrar el indicador de diferencia de presión?

2018-03-08View Original

Thread Content

Tengo una pregunta para los profesores: la planta utiliza transmisores de diferencia de presión Rosemount para medir el nivel del líquido en el tanque de vapor, a través de un recipiente de equilibrio de dos cámaras. El lado de alta presión del líquido de condensación del recipiente de equilibrio de dos cámaras se conecta al extremo L del transmisor, mientras que el lado de baja presión del agua del vaso de expansión se conecta al extremo H del transmisor. 1. ¿Es necesario realizar una migración a cero horas con este método de conexión? 1. Si el transmisor ha sufrido un desplazamiento negativo en el punto cero, entonces se deben cerrar las válvulas de presión positiva y negativa. En ese caso, las cámaras de presión positiva y negativa quedarán vacías. ¿Cuál debería ser el valor que muestre el indicador de diferencia de presión? ¿Está relacionado el valor mostrado con la magnitud del desplazamiento negativo en el punto cero? 2. Si el transmisor no ha sido calibrado para ajustar su punto cero, entonces, al cerrar las válvulas de presión positiva y negativa, las cámaras de presión quedarán vacías. ¿Qué valor debería mostrar el indicador de diferencia de presión?
Reply #22018-03-08
1. ¿Cuánto muestra? Dios sabe. . . . . . Quién sabe quién es el perro, ¿verdad? :P 2. Muestra cuánto hay, y tú transfieres esa cantidad de “blanco”.
Reply #32018-03-08
1. Es necesario realizar la migración. 2. La cantidad a migrar no se determina en estado estático; es preciso tener en cuenta la temperatura y la presión en condiciones de funcionamiento, y calcular la cantidad que debe migrarse. Primero, debes determinar qué tipo de estructura tiene el recipiente a presión de doble pared que estás utilizando. He visto dos tipos diferentes. En cuanto al cálculo de la cantidad de datos a migrar, puedes buscarlo en Internet y lo encontrarás.
Reply #42018-03-08
1. Es necesario realizar la migración. 2. El valor que se muestra representa la cantidad migrada; el valor de la diferencia de presión permanece igual durante la migración, pero el porcentaje de rango cambia y debería ser 0. 3. Debería mostrarse -ρ Hg (donde ρ es la densidad del líquido de relleno y H es la distancia entre las bridas en los lados de alta y baja presión)
Reply #52018-03-08
¿Está invertido? El lado de alta presión debe conectarse a H, y el lado de baja presión, a L. Normalmente, si se realiza la migración, el manómetro mostrará un valor de presión cercano a los 4 miliamperios
Reply #62018-03-08
La migración negativa es algo seguro. . . En cuanto a la cantidad de migración y los valores que muestran los medidores de encendido/apagado, he oído decir que es mejor hacer pruebas en el lugar. . . Primero, pide al personal técnico que llene el nivel del líquido en el tanque de vapor. Luego, verifica el estado de los instrumentos. . . . Dos, después de eliminar la mitad del nivel del líquido, revise el estado. . . Así, te da una sensación muy intuitiva. . .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.