HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

El nivelímetro de radar de Siemens presenta una discrepancia entre su salida y la pantalla.

2018-03-10View Original

Thread Content

Descripción del problema en el nivelómetro de radar modelo LR250: Los valores que se muestran en el sistema DCS central no coinciden con los que se indican en la pantalla del nivelómetro de radar. 1. El valor de corriente que se muestra en la pantalla del medidor de nivel por radar no coincide con el valor de corriente medido con un multímetro al utilizar dicho medidor. Por ejemplo: el panel del medidor de nivel por radar muestra 8 metros, con un rango de 16 metros; la corriente de salida calculada es de 12 mA. Pero al utilizar un multímetro para medir la salida, este indica 14.2 mA. 2. Los valores mostrados en el sistema de control DCS coinciden con el nivel del líquido indicado por el medidor de nivel por radar (valores medidos con un multímetro). 3. Extraer el cable de señal del medidor de nivel por radar. Se utiliza una fuente de alimentación externa de 24 V para medir la corriente directamente; el resultado es el mismo que en el caso del punto 1. Excluir la conexión a tierra de los cables de señal o las interferencias. 4. Verificar la configuración de los parámetros internos del medidor de nivel por radar: puntos de calibración alta y baja, opciones relacionadas con la salida analógica, valor correspondiente a 4 mA y valor correspondiente a 20 mA. Los parámetros deben estar configurados correctamente. Les pregunto a todos: ¿alguien ha tenido este problema?
Reply #22018-03-10
Siemens PIM LR250? Jeje, qué reloj nazi tan tonto… ¡El dueño del post, mejor use ese reloj tal como está! Al final, los nazis serán derrotados. Viva la paz en el mundo. :lol
Reply #32018-03-10
El método más simple y efectivo: consultar al fabricante
Reply #42018-03-12
Si todavía hay el mismo reloj en el lugar, intercámbielo y echa un vistazo a la pantalla
Reply #52018-03-15
I. Confirmar el nivel real de líquido mediante el medidor de nivel local (¡asegurarse de que el medidor de nivel local funcione correctamente!) ¡ ¡ ), en comparación con este medidor de nivel por radar. II. Se confirma que el valor calculado en la práctica no coincide con la salida del medidor de nivel por radar. . . III. Si se cumplen los dos puntos anteriores, se debe considerar la posibilidad de que haya un problema con la corriente de medición o de salida del panel electrónico del medidor de nivel por radar; lo mejor es reemplazarlo por uno del mismo modelo para verificarlo. . .
Reply #62018-03-15
Verifique el sistema de puesta a tierra o cualquier otra interferencia. También pueden afectar la salida problemas en las salidas de los módulos o en los cables. Se puede utilizar una fuente de alimentación móvil de 24 V para realizar las mediciones
Reply #72018-03-15
Por lo general, los medidores de nivel por radar tienen un valor de ajuste de 4 mA y otro de 20 mA. El medidor indica L = altura del tanque H – distancia D. En tu caso, probablemente se trate de un problema relacionado con los ajustes realizados
Reply #82018-03-27
Gracias, esto ya se había revisado anteriormente. Los valores correspondientes a 4 mA y 20 mA permanecen constantes según la configuración del rango del DCS. Ahora se sospecha que el problema está en el circuito de conversión de señales; aún no se ha determinado con certeza.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.