Thread Content
Estimados expertos, me gustaría saber si el localizador utilizado en las válvulas de regulación Samson es único. El localizador que utilizamos en nuestra fábrica no tiene LED ni teclas de operación; al introducir señales de 4~20MA, la válvula de regulación no reacciona; Al suministrar aire directamente al cilindro, la válvula de regulación reacciona. ¿Podría indicarme qué parte del posicionador es la que causa esto?
No sé a qué modelo te refieres; en nuestra fábrica tenemos dos tipos. Al abrir la tapa, debería haber un botón de operación. Primero asegúrate de que haya alimentación eléctrica antes de pensar en el localizador
Guía rápida de uso del localizador inteligente de válvulas 3730-2/3/5 de Samson: es bastante sencillo de usar
Por lo general, las válvulas de regulación Samson vienen equipadas con posicionadores de la misma marca; estos posicionadores tienen botones. En su caso, primero debe comprobar si la señal de entrada llega al posicionador. Luego, debe verificar si hay presión de aire en la salida. La falta de presión de aire podría deberse a que los orificios de regulación del posicionador estén obstruidos o que haya algún problema con las rejillas de la boquilla. En el caso de que la válvula venga equipada con un electroválvula, también debe comprobar si esta recibe alimentación eléctrica. . .
Se recomienda que el autor primero revise la placa identificativa del localizador, para conocer con certeza su modelo antes de discutir. Es una suposición irresponsable pensar que se trata de un localizador mecánico antiguo, ya que, por supuesto, no cuenta con pantalla ni botones. Solo el mando de giro cero y el ajuste de ganancia
No existe una combinación única de válvulas y localizadores; todo depende de consideraciones comerciales; ¡Se puede cambiar de todo tipo!