¿Qué aspectos debe tener en cuenta el sistema DCS al asignar las tablas de puntos de diseño? Por ejemplo: considerar si los módulos son redundantes, la importancia de los circuitos, que los puntos de decisión tipo “tres a dos” no se encuentren en el mismo módulo, etc. ¿Hay algo más?
Reply #22018-03-14
Unos complementos: los puntos de respaldo, la asignación de tarjetas; los puntos de los circuitos intrínsecamente seguros y los de los circuitos no intrínsecamente seguros no deben ir en la misma tarjeta. También hay que tener en cuenta la carga de control, es decir, cuántos puntos se van a manejar. Los demás, bienvenidos a añadir más; aprendamos unos de otros*.
Reply #32018-03-14
Si se instala una caja de conexiones para instrumentos en el sitio, ¿se debe utilizar también una caja de conexiones a prueba de explosiones en los circuitos a prueba de explosiones? ¿Y en los circuitos intrínsecamente seguros también es necesario usar una caja de conexiones a prueba de explosiones?
Reply #42018-03-14
¿Se necesita también una caja de conexiones a prueba de explosiones para los circuitos intrínsecamente seguros? En teoría, las cajas de conexiones a prueba de agua y polvo son viables, pero en la práctica, según los diversos controles de seguridad, en entornos explosivos, sea cual sea la señal eléctrica, siempre es necesario utilizar equipos a prueba de explosiones.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.