Hay un transmisor de diferencia de presión en el lugar para medir el caudal a través de la placa de orificio. He ajustado el valor del aire acondicionado a cero; la corriente de medición es de 4 milivatios. ¿Por qué, entonces, el sistema de control muestra un caudal de más de 2000?
Revisa el aislador de distribución; mide la corriente que sale de él para ver si es de 4 mA. Si no es así, entonces es probable que haya un problema en la salida del aislador de distribución
Amplio rango de caudal, ¿el DCS incluye corte para caudales bajos?
Supongo que el cable de alimentación está interfiriendo con el canal por donde se pasa el cable
Lo importante es cuál sea su rango de medición. Si el rango es muy amplio, esta desviación es normal y se puede eliminar ajustando el punto cero del DCS.
Verifique si la corriente de salida en el sitio y en el gabinete es de 4 mA en ambos casos. Teniendo en cuenta la deriva a cero, basta con activar el corte a un flujo reducido. . .
Verifique si el rango de medición del panel de control coincide con el de la tabla
Mida en la sala de control si el valor es de 4 mA. Si así es, lo más probable es que haya un problema con la barrera de aislamiento
Verifique la corriente de salida del barrera de seguridad; ¿cuál es el rango del DCS?
Varias posibilidades: 1. Primero, verificar si la configuración del rango es la misma en el sitio y en el DCS. 2. Verificar si está activada la función de eliminación de señales débiles (si están activadas las funciones de corte de salida en los transmisores inteligentes y la función de eliminación de señales débiles en el DCS). Cualquiera de las partes puede ponerse en funcionamiento) 3. Perturbaciones en las señales 4. Fugas en las tuberías de presión (lado de presión negativa)
También hay que tener en cuenta problemas como la desviación del punto cero en los transmisores y sensores, y los cambios en la resistencia de los circuitos