Pregunta: Problemas con los medidores de caudal por efecto Vortex de la serie E+H Prowirl 200, basados en el bus FF. DCS: Zhejiang University Central Control. El indicador en el lugar donde se encuentra el medidor muestra un valor normal de 2,5 cubicos por hora; sin embargo, el valor del módulo AI en la configuración del hardware FF es de aproximadamente 0,0007. ¿Por qué es necesario establecer out_scale en 360000, que es el valor PV del DCS central, para que sea consistente con la pantalla en el sitio? ?
Cuando el valor del módulo AI en la configuración de hardware de FF es de aproximadamente 0.0007, ¿cuál es el valor establecido para out_scale? ?
Este mensaje fue editado por última vez por RZT4007110 el 16-3-2018 a las 15:40. Independientemente del valor establecido para out_scale, cuando la cantidad de líquido en el lugar es de unos 2.5 metros cúbicos, el valor de FIELD_VAL es de aproximadamente 0.0007. Cuando la cantidad de líquido es de unos 1 metro cúbico, el valor de FIELD_VAL es de aproximadamente 0.00027.
Oh, aún no he tenido contacto con los medidores de FF, pero viendo la interfaz del menú en esta imagen, se parece un poco a la de los medidores HART. Seguramente, los medidores de esta bus FF también tendrán una función de prueba de acceso, ¿verdad?
Por favor, intente cambiar L_TYPE a directo o rango directamente independiente
No sirve de nada cambiarlo; sea de forma directa o indirecta, da lo mismo. Pero si se cambia la variable a temperatura, esta pasará a alternar entre grados Celsius y temperatura absoluta.
La función principal del parámetro L_TYPE es permitir elegir entre una conversión de señal por raíz cuadrada directa, indirecta o mediante raíz cuadrada indirecta. Y cuando el autor selecciona un rango en OUT_SCALE, los datos se corresponden, lo que indica que es posible que se haya realizado una conversión de linearización. Dado que FF es una comunicación digital, se recomienda intentarlo directamente.
Te sugiero que hagas los siguientes cambios y lo pruebes de nuevo: Primero: modifica XD_SCALE al rango que necesites, por ejemplo: 0-50 m3/h. Segundo: también modifica OUT_SCALE a 0-50 m3/h. Tercero: modifica L_TYPE a “directo”
La última edición de este mensaje fue realizada por RZT4007110 el 18-3-2018 a las 17:24. Se modificó L_TYPE para que el valor resultante fuera directamente FIELD_Val. Probablemente haya algún error en la configuración; lo revisaré mañana. Al principio, durante los ajustes iniciales, los ingenieros de soporte técnico de E+H y los ingenieros de control central acordaron usar un valor de 360000. Las exigencias técnicas son muy altas, así que no me atrevo a hacer cambios sin más. Recientemente se añadió otra unidad en otro lugar; podré aprender de eso*.:Q
Se supone que la unidad del valor FIELD_VAL es m3/s; al multiplicarlo por 3600 se obtiene m3/h
Hay una casilla en la pantalla de visualización cuyo título debe cambiarse a metros cúbicos por minuto. El rango de medición del DCS (metros cúbicos por hora) solo puede ajustarse hasta 6000; de lo contrario, los valores no coincidirán con el caudal real: L:L. También sospechamos que se trata de un problema en la configuración de la unidad, pero no puede ser 360000. No es un múltiplo ni de horas ni de segundos, ni tampoco de milisegundos.
:funk::funk: Los nuevos proyectos están completamente equipados con instrumentos de bus FF; también se planea utilizar sistemas nacionales