HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problema de compensación del extremo frío en la medición de temperatura con termopares

2018-03-26View Original

Thread Content

Una caldera utiliza termopares, sensores de temperatura integrados instalados en el lugar y tarjetas de corriente DCS para la medición de la temperatura; en el proceso de medición no se realiza compensación para la temperatura del extremo frío. Ahora es necesario resolver el problema de la compensación en el extremo frío: ¿se debe poner a cero la corriente debida a las variaciones de temperatura, o bien se deben sumar valores de compensación fijos a los valores obtenidos por el DCS? ¿Cuál método es más razonable? ¡Por favor, denme su consejo!
Reply #22018-03-26
Debería colocarse en el lado de la variación de temperatura; detrás de esa zona se encuentra la señal estándar. El DCS ya no trata esa señal como una señal de temperatura, por lo que no es necesario realizar correcciones. Además, en cuanto a las variaciones de la temperatura del entorno en el sitio, aplicar una compensación fija en el DCS no es científico.
Reply #32018-03-27
¿De qué marca es el termorregulador integrado que utilizas? Por lo general, cuentan con compensación de extremo frío interna. Si el sensor de temperatura en el lugar no cuenta con esta función, creo que sería más práctico cambiarlo por un Rosemount 644. En el manual 644 se describe lo siguiente: Precisión numérica total de las mediciones realizadas por los termopares: precisión numérica de +0,25 °C (0,45 °F). Precisión de compensación del extremo frío
Reply #42018-03-27
No es necesario realizar compensaciones, siempre y cuando no se utilice un sistema de control térmico integrado. En ese caso, es necesario realizar compensaciones en el lado del gabinete, a través de cables de compensación, para transmitir las señales
Reply #52018-03-27
La señal de salida en función de la temperatura ya no necesita compensación en el extremo frío, ¿verdad?
Reply #62018-03-27
Los transmisores de temperatura integrados cuentan con función de compensación de la temperatura del extremo frío; algunos también tienen función de linearización. Por lo tanto, la señal de corriente que emiten corresponde a la temperatura real del objeto medido.
Reply #72018-03-27
La última edición de este mensaje fue realizada por chensf123 el 27-3-2018 a las 20:18. Gracias por sus respuestas. Quisiera dar la siguiente explicación: si en el lugar donde se realiza la medición no se utiliza un sistema integrado de control de temperatura, es decir, si en el lado del DCS se utilizan tarjetas de medición de temperatura o termopares como dispositivos de seguridad… En estos casos, se suele emplear el método de extensión del extremo frío del termopar. Se utilizan cables de compensación cuyas características térmicas en el rango de 0 a 100 grados son prácticamente idénticas a las del termopar, con el fin de llevar el extremo frío del termopar a una sala de control donde la temperatura sea relativamente constante; Y se utiliza la temperatura de la sala de control como temperatura del extremo frío para realizar la compensación. Muchos fabricantes de DCS instalan directamente un termopar en la tarjeta de control de temperatura, como termopar de medición para compensar la temperatura. Aquí compramos una marca de producción nacional que no se puede encontrar en línea; para ajustar la temperatura, solo hay dos tornillos de ajuste, y el ajuste del rango de cero se realiza a través de estos dos tornillos. No todos los modelos inteligentes pueden configurar muchas funciones.
Reply #82018-03-28
Es simplemente un botón para ajustar a cero y otro para ajustar el rango
Reply #92018-03-28
No tiene muchas funciones adicionales, pero es imprescindible que cuente con una función de compensación automática del extremo frío del termopar; a menos que se compre un producto falsificado y de muy baja calidad. Los dos tornillos de ajuste se utilizan para ajustar el punto cero y el rango de la corriente 4-20MA.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.