Estimados amigos, el diámetro exterior de un cable es de 28,4±3 mm. ¿Es posible utilizar un tubo protector de 2 pulgadas para proteger dicho cable? ¿Existe alguna fórmula para esto?
Esto no debería tener problema. Si se trata de tubos de acero galvanizados en GB, su diámetro exterior es de 60,3; el espesor de la pared es de 3,8. Por lo tanto, el diámetro interior es de 52,7.
Norma SH/T3019-2016 7.3.4 Cuando un cable individual pasa por un tubo, el diámetro interno del tubo de protección no debe ser menor que 1,5 veces el diámetro exterior del cable.
GB 50217 5.4.4 La selección del diámetro del tubo de protección y del número de cables que pueden pasar por él debe cumplir con las siguientes normas: 1. En cada tubo debería pasar solo un cable. Además de los lugares importantes como las centrales eléctricas y las subestaciones, en el caso de un motor eléctrico, o en todos los circuitos de un mismo dispositivo de baja tensión, se pueden instalar no más de 3 cables de alimentación o varios cables de control por tubo. El diámetro interno del tubo no debe ser menor que el diámetro exterior del cable, ni tampoco menor que 1,5 veces el diámetro exterior de los cables cuando están agrupados. El diámetro interno de los orificios de las tuberías no debe ser menor a 75 mm.
Este post fue editado por última vez por Mar de Azul el 30/3/2018 a las 17:27. Igual que arriba
El diámetro interno del tubo de acero galvanizado es 52,7. Cable de 28,4±3 mm, 1,5 veces, perfecto.
La norma establece que, en el caso de un cable individual, el diámetro interno del tubo de protección debe ser al menos 1,5 veces mayor que el diámetro exterior del cable. En realidad, la elección se basa principalmente en la facilidad de instalación y en mantener un costo razonable.
No se recomienda seguir las normas de instalación para los cables que pasan por tubos de protección, especialmente aquellos que son multicables y de gran diámetro. En la práctica, hemos descubierto que en las esquinas, cuando se utilizan cajas de paso a prueba de explosiones, los cables no pueden doblarse tanto.