En los proyectos VOC, el fabricante instala el PLC en el sitio. Ahora se desea establecer puntos de parada y arranque en el DCS para poder controlar la parada de emergencia del PLC. ¿Es necesario utilizar cables rígidos para la conexión? Quiero usar fibra óptica, ¿es posible? ¿Cómo se podría lograr con fibra óptica? ¡Gracias a los expertos por responder!
Entre el PLC y el DCS se utiliza comunicación por fibra óptica. Existen dos formas de conexión física: 1) Método indirecto: los conectores DI/DO del DCS se conectan directamente al PLC, lo que permite controlar el arranque y parada de los motores a través del PLC. 2) Control directo: las señales de retroalimentación relativas al arranque y parada del motor se obtienen directamente desde los contactos auxiliares del panel de control. Las señales DO se conectan en serie en los circuitos de encendido y apagado del motor. Este método es algo complicado, ya que es necesario realizar modificaciones en todo el circuito eléctrico del motor. La ventaja es que la respuesta del motor es rápida.
Hola, ¿con “cable duro DO” se refiere al cable de control de 2 hilos, verdad? Quisiera preguntar si es posible controlar el arranque y parada del PLC utilizando comunicación por fibra óptica, en lugar de un cable de 2 hilos
La fibra óptica se utiliza para las comunicaciones. Hay que ver si el acuerdo puede llevarse a cabo.
La comunicación entre DCS y PLC no presenta problemas con cables ópticos.
Sí, siempre y cuando la comunicación permita el control. Es como si se tratara de dos estaciones de control a distancia en un sistema DCS, que se comunican entre sí mediante luz; es el mismo principio
La fibra óptica es solo un medio; lo importante es si DCS y PLC pueden comunicarse. Es crucial que el PLC del fabricante proporcione el código fuente; de ser así, se puede modificar el programa o añadir hardware, ya sea mediante comunicación o conexiones físicas; Si no hay código fuente, se estima que solo queda la interbloqueo físico
En cuanto a los cables ópticos para comunicaciones, no hay problema. Se necesitan conversores de señales ópticas en ambos extremos, y luego el sistema DCS se encarga de activar o desactivar los programas correspondientes
No se necesita fibra óptica; se utiliza la comunicación 485. Sin embargo, no se recomienda utilizar este método de comunicación, aunque es posible lograr el objetivo deseado
¿El armario de control PLC tiene pantalla táctil? ? Utilizamos servidores OPC; el DCS y los PLC se comunican a través de OPC. La configuración en el DCS es idéntica a la que se puede realizar en la pantalla táctil. Es que OPC no está configurado en modo redundante; por lo tanto, si el servidor OPC se detiene o se apaga, los datos de OPC se pierden y no es posible operar el sistema PLC en el sitio (aún se puede operar la pantalla táctil en el sitio).
Usar fibra óptica no plantea problemas; lo importante es el protocolo de comunicación: MODBUS, DP o TCP/IP. Se recomienda utilizar DP o TCP/IP, ya que permiten una transmisión de datos rápida y estable. Ya se trata principalmente de PLC y DCS a los que se añaden módulos de comunicación correspondientes, además de módulos de conversión óptico-eléctrica
Es posible hacerlo. La fibra óptica es, después de todo, un medio de transmisión; al igual que los cables de red. El PLC funciona de la misma manera que el DCS. En la actualidad, la estación de operación del DCS puede funcionar también como estación de operación del PLC. Por supuesto, eso es posible. A través de adquisición digital, OPC, RS485, entre otros métodos, se puede transferir la información de los puntos del PLC al DCS; de esta manera, es posible operar directamente esos puntos.
La parada de emergencia forma parte del sistema SIS; lo mejor es que no haya comunicación
Nuestro sistema SIS también se comunica con el DCS, pero el DCS solo puede leer los datos del SIS; no es posible escribir datos en él. De esta manera, el operador puede ver los valores de las válvulas controladas por el SIS y de los diversos instrumentos, además de evitar las diferencias en la corriente que se producen cuando se divide en dos partes la barrera de seguridad.
¿Por qué quieren usar cables de fibra óptica? ¿No hay ninguna razón ni ventaja? Desde el punto de vista de la estabilidad, la tasa de fallos, el costo del material, los costos de instalación y la facilidad de mantenimiento a largo plazo, los cables ópticos no son una opción rentable. Creo que la única ventaja de los cables ópticos es la posibilidad de transmitir señales a distancias de varios kilómetros o incluso más. Pero los VOC no podrán transmitir señales a tales distancias, ¿verdad? La conexión por cable rígido para el control es el camino correcto, ¿verdad?
Incluso si ya existen cables ópticos disponibles que se pueden reutilizar, evitando así la necesidad de realizar compras o trabajos adicionales, se recomienda instalar un cable de control dedicado exclusivamente al control del estacionamiento
No entiendo. ¿El señal de parada de emergencia cuenta con terminales conectados a fibra óptica? Nunca lo he visto antes. Los cables ópticos se suelen utilizar para las comunicaciones, y sirven para transmitir datos en formato 0 y 1. ¿Puede tu sistema de parada de emergencia recibir ese tipo de señal?
Por lo general, se utiliza conexión por cableado físico; cuando la distancia es grande, se puede optar por fibra óptica
No hay problema para implementarlo, pero si el análisis HAZPO requiere acceder al sistema SIS, y esta parada de emergencia corresponde a un caso de ESD, entonces este método de alerta por vía informática no es correcto en sí mismo. El botón de parada de emergencia debe ser un botón físico, instalado en la consola auxiliar.
El sistema SIS es completo; el DCS solo puede ver el estado de las válvulas controladas por SIS, lo cual no afecta en absoluto a las funciones de SIS. En la sala de control central también hay una consola auxiliar para SIS.
Todavía no has entendido lo que quiero decir. Quiero decir que si esta parada de emergencia que se debe controlar forma parte del sistema ESD, es decir, del sistema SIS, no se puede lograr mediante enclavamientos lógicos, sino solo a través de conexiones físicas.