Thread Content
Me gustaría preguntarles si, en los tuberías o equipos, es posible que los gases tóxicos y los gases inflamables coexistan. ¿Se podría elegir un solo tipo de detector? De esa manera, se podrían ahorrar muchos costos. ¿Es esto permisible según los principios establecidos?
Los gases tóxicos y los gases inflamables pueden ser, en realidad, lo mismo; por ejemplo, el CO. No conozco normas específicas al respecto, pero supongo que se debería medir según el estándar del valor umbral de peligro más bajo.
Véase GB50493-2009 “Normas de diseño para la detección y alarma de gases inflamables y tóxicos en la industria petroquímica”
Pero en algunos espacios abiertos, es muy difícil realizar la medición y el cálculo de esta concentración. ¿Existe algún método?
Los lugares abiertos cuentan con sensores de medición en múltiples puntos, distribuidos de forma dispersa. Si ni así se puede detectar, significa que la ventilación es buena y no es necesario hacer la medición: lol
Si hay una buena ventilación, el nivel de riesgo disminuye, y también hay menos posibles peligros. Puede ver cómo elegir la ubicación adecuada para instalar el detector de alarmas
Aunque los gases tóxicos y los gases inflamables tienen algo en común, en principio no se debe elegir solo uno de ellos
Hay algunos que tienen una cabecera con dos tipos de sondas
Beijing Changxin IoT Technology Co., Ltd. es una empresa formada por ingenieros experimentados del sector, cuya principal ventaja competitiva radica en el soporte técnico que ofrece. La empresa ofrece sensores de temperatura, sensores de temperatura y humedad, sensores de gases, módulos de adquisición y control basados en el bus RS485, módulos de adquisición por Ethernet, sensores de temperatura y humedad con interfaz USB, así como software de monitoreo. Además, brinda soporte técnico especializado y servicios OEM a los distribuidores e integradores de sistemas.