Thread Content
Busco ayuda sobre cómo se utiliza este bloque funcional de Honeywell DCS. ¿Qué significa la zona en rojo? Gracias a todos
DI: Retroalimentación del funcionamiento del equipo.
SI: Bloqueo de seguridad; se puede configurar para que el equipo se detenga o siga funcionando.
OI: Salida STATE0. Si STATE0 indica que el equipo está detenido, entonces la salida del bloque será “detenido” cuando OI sea 1.
OI: Salida STATE1. Si STATE1 indica que el equipo está en funcionamiento, entonces la salida del bloque será “en funcionamiento” cuando OI sea 1.
La prioridad de SI es mayor que la de OI
Los colores rojos se refieren a los valores BOOL; no se trata de un cambio de color específico para las líneas BOOL. El valor 0 (OFF) corresponde al color rojo, mientras que el valor 1 (ON) corresponde al color verde.
Gracias, ¿podría decirme cuál es su función? Es que no entiendo cuál es su función ni cómo se utiliza. No conozco bien las diferentes funciones del Honeywell C300. ¿Hay algún material al respecto? Gracias
DI: cuando este indicador pasa de rojo a verde, el dispositivo se apaga forzadamente. Cuando vuelve a ser rojo, el dispositivo se enciende forzadamente. SI: cuando este indicador pasa de rojo a verde, el dispositivo entra en estado seguro (en este módulo se puede configurar si el estado seguro debe estar activo o desactivado). DI es la señal de retroalimentación de este módulo; generalmente está en color rojo, lo que indica que el relé correspondiente está desconectado (el dispositivo está apagado). El color verde indica que el relé está conectado (el dispositivo está encendido). DO es la salida de este módulo (señal que se envía al campo)