Thread Content
Cómo elegir un medidor de caudal de aire. Se conocen las siguientes condiciones: Medio: aire comprimido, nitrógeno comprimido. Temperatura: 0-35°C (igual que en el caso del entorno). Presión: 0,6-0,4 Mpa. Tubería: DN100. Caudal: ? ? ? ? ? (No se puede calcular). ¿Cómo se determina este flujo de datos? ?
Para calcular el caudal es necesario conocer la diferencia de presión. El valor del caudal para la selección del medidor lo proporciona el proceso; los especialistas en instrumentación simplemente eligen el medidor según esos valores. Si no se conoce el valor del caudal, hay que consultar al equipo encargado del proceso.
Se puede usar un medidor de caudal con placa perforada
El caudal no lo determinas tú; lo que realmente importa es cuánto caudal hay en realidad. Solo entonces se puede determinar el diámetro del tubo, teniendo en cuenta la velocidad de flujo que requiere el medidor de caudal. Si el diámetro del tubo es demasiado grande, se puede reducirlo en el medidor de caudal.
Hay muchos que se pueden medir: rotores, turbinas, cadenas de vórtices, todo eso
¿El proceso tiene requisitos, verdad? También está el consumo real del equipo, para lo cual debería haber datos disponibles.
El caudal necesario para el proceso de fabricación debe calcularse en función de las necesidades reales. Los principios generales de cálculo son el caudal mínimo, el caudal normal y el caudal máximo como puntos de referencia; además, también se debe considerar si la pérdida de presión generada por el medidor de caudal está dentro de los límites aceptables. Para medir el caudal de aire o nitrógeno, se pueden utilizar medidores de tipo vórtice o medidores de presión diferencial (placas de orificio, tipo Bar). La precisión de estos medidores es, en general, del 1~2%. Si se utilizan medidores de tipo rotor, su precisión suele estar entre el 2~4%.
Existen datos sobre el rango de caudal requerido para el proceso; se pueden utilizar medidores de caudal de tipo vórtice o de placa perforada. Para caudales más bajos, se puede emplear un medidor de caudal con rotor metálico.
El flujo proviene del consumo en la producción, y se puede estimar en función de esa cantidad de consumo...
¡Lo aprendí! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Esto se calcula en función de la cantidad de aire que produce la compresora
Yo soy el responsable de los equipos; no tenemos personal especializado en procesos. Los jefes quieren que seleccionemos los equipos adecuados
Gracias, pero no conozco el rango de tráfico
No sé cómo determinar esta cantidad
Por ahora solo hay estos datos. Yo soy el responsable del equipo, pero el jefe me ha pedido que elija el modelo.
Entonces, incluso si no hay personal especializado en este campo, hay que buscar a alguien que sepa de esto y preguntarle: ¿para qué equipo se utiliza este aire? ¿Qué cantidad se necesita? Todo esto debe determinarse según las necesidades reales; no se puede decidir al azar. Entonces, ¿el DN100 tampoco fue propuesto por el proceso?
Se pueden elegir medidores de caudal de tipo vórtice, Anemómetros, Pitot, o medidores de caudal por diferencia de presión. En general, los medidores de tipo vórtice son muy utilizados, ya que permiten una compensación de temperatura y presión, lo que mejora la precisión de las mediciones.
Se recomienda usar un medidor de caudal por vórtices, ya que es práctico y fácil de mantener. Consultas bienvenidas: 13669196109
La última edición de este mensaje fue realizada por rongm1989 el 4-4-2018 a las 18:06.
1. Primero, es necesario saber cuál es el caudal requerido. Luego, se calcula el diámetro del tubo necesario, basándose en la velocidad de flujo óptima para el aire. Por lo tanto, mi sugerencia es que, como especialistas en la etapa posterior al proceso, sería mejor que nos indiquen el valor del caudal. Después de todo, el caudal ya está definido, mientras que el diámetro del tubo se calcula posteriormente. De esta manera, incluso si los cálculos realizados en la etapa anterior son incorrectos, nosotros podemos verificarlos.
2. La velocidad de flujo óptima para los diferentes medios puede consultarse en la tabla 25-5 del “Manual de diseño de procesos químicos (cuarta edición, volumen 2)”.
3. Si realmente no se sabe, entonces habrá que hacer los cálculos uno mismo. Una vez que se conozcan la velocidad de flujo y el diámetro del tubo, se puede calcular el caudal. Según los datos proporcionados, la velocidad de flujo óptima para aire a una presión de 0.4~0.6 MPa es de 10~20 m/s. Por lo tanto, el caudal calculado debería estar entre 282.6 m³/h y 565.2 m³/h. Por supuesto, la velocidad exacta dependerá de la elección que se haga dentro de ese rango. El nitrógeno se calcula de la misma manera.