Este post fue editado por última vez por Yan Yan Ruo Gu Song el 9 de julio de 2018 a las 14:01. Este dispositivo cuenta con un intercambiador de calor al cual se conecta un transmisor de diferencia de presión en las entradas y salidas del lado de los tubos. Según la descripción en el manual de operación, el propósito de medir esta diferencia de presión es detectar si existe alguna obstrucción en el lado de los tubos del intercambiador de calor. Quisiera preguntar: ¿qué significan los valores positivos o negativos que muestra el transmisor? ¿A qué conexiones del intercambiador de calor se conectan respectivamente el extremo de presión positiva y el extremo de presión negativa del transmisor?
¿Es un intercambiador de calor por humos? El lado de alta presión está conectado a la entrada, y el lado de baja presión a la salida; la diferencia de presión medida representa la resistencia del intercambiador de calor. Por lo general, este valor será siempre positivo. Si es un valor negativo, probablemente esté obstruido el tubo de presión de importación :)
No se trata de intercambio de calor por medio de humos, sino de intercambio de calor entre los gases del proceso; es decir, intercambio de calor entre los gases de dióxido de azufre y trióxido de azufre. Actualmente, la diferencia de presión se muestra con un valor negativo
Si se muestra un valor negativo, significa que los lados de alta y baja presión están invertidos.
Al principio mostraba un valor positivo, pero luego pasó a ser negativo
Desconecte ambos tubos de medición de presión para ver si hay suciedad. Si eso no funciona, utilice aire comprimido para soplar y comprobar si hay obstrucciones. También puede verificar si el transmisor vuelve a su valor inicial cuando no está conectado a nada, con el fin de descartar posibles fallos en el mismo.
La cámara a presión positiva está conectada a la entrada del intercambiador de calor, mientras que la cámara a presión negativa está conectada a la salida del mismo. La diferencia de presión aumenta a medida que el intercambiador de calor se obstruye más. Cuando esta diferencia de presión alcanza un valor determinado, es necesario limpiar el intercambiador de calor.
Se mide la diferencia de presión de entrada y salida del intercambiador de calor
Cuando entré a ver, vi que todos los comentarios decían: “Este mensaje solo es visible para el autor”. Ay, qué tacaño… ¿Por qué tienes que ser tú el único que se queda con todo lo que los demás han creado? . . . :P Te comes la mierda tú solo, en soledad; la sociedad no puede compartir, las cosechas protestan.
Si el transmisor de diferencia de presión muestra un valor positivo, significa que la presión en la cámara a presión positiva es mayor que la de la cámara a presión negativa; ocurre lo contrario en el caso de la presión negativa. Entrada de presión positiva, salida de presión negativa; si hay obstrucción en el circuito de tuberías, la diferencia de presión aumenta.
Actualmente, la diferencia de presión muestra un valor negativo, y no supera el rango establecido. No sé si sería necesario llevar el instrumento a reparar
¿Podría este diferencial de presión mostrar un valor negativo? ¿Cómo se mostrará si hay obstrucción en la entrada? ¿Y qué sucede si hay obstrucciones en las exportaciones?
Sí. Principalmente, se trata de verificar los problemas de obstrucción en las importaciones y exportaciones
Actualmente se encuentra en estado de presión negativa; los datos indican -0,4 KPa. El umbral de alarma establecido es de -0,5 KPa. ¿Qué significa que se supere este umbral?
Un valor de diferencia de presión negativo es incorrecto. Por lo general, la presión positiva se encuentra en la entrada del intercambiador de calor, mientras que la presión negativa está en la salida. Si la diferencia de presión disminuye o se vuelve cero, los tubos se obstruyen
¿Qué significa que los valores que se muestran en el transmisor sean positivos o negativos? Se denomina positivo cuando la presión en el lado de presión positiva es mayor que en el lado de presión negativa; por el contrario, se denomina negativo. El lado a presión se instala en la entrada del intercambiador de calor, mientras que el lado a presión negativa está en la salida
Existen dos situaciones posibles: obstrucción en el intercambiador de calor y obstrucción en el transmisor. En caso de obstrucción en el intercambiador de calor, el valor indicado por el transmisor aumenta hasta llegar al valor máximo. Cuando hay obstrucción en la cámara de presión positiva del transmisor (en la entrada del intercambiador de calor), debido a la presión acumulada en dicha cámara, el valor indicado disminuye de forma gradual hasta llegar a un valor negativo. En cambio, cuando hay obstrucción en la cámara de presión negativa, el valor indicado por el transmisor aumenta rápidamente hasta alcanzar el valor máximo.
Es fácil de entender: si se muestra un valor negativo, significa que es posible que haya obstrucción en la cámara a presión positiva; si se muestra un valor positivo, entonces es posible que haya obstrucción en la cámara a presión negativa
Cuando la entrada está conectada a presión positiva y la salida a presión negativa, si el transmisor muestra un valor cercano a cero, eso indica que no hay obstrucciones en el circuito de tuberías. Cuanto mayor sea el valor de presión positiva mostrado, mayor será el grado de obstrucción en el circuito de tuberías; Cuando el extremo de presión negativa está conectado a la entrada y el extremo de presión positiva a la salida, si el valor mostrado por el transmisor se acerca a cero, eso indica que no hay obstrucciones en el conducto. Cuanto mayor sea el valor de presión negativa, mayor será el grado de obstrucción en el conducto ;
Se está importando, y se exporta en cantidades negativas. Un diferencial de presión positivo indica que todo está normal; uno negativo indica que hay obstrucción