Siempre he tenido dudas respecto al polo negativo de la fuente de alimentación de 24 V del sistema DCS. Actualmente utilizamos el sistema CS3000; ¿el polo negativo de la fuente de alimentación está conectado al suelo de señales? Al final, todas las tierras se conectaron mediante barras de puesta a tierra. ¿Eso significa que es como el polo negativo de la fuente de alimentación?

2018-04-05View Original

Thread Content

¿Problemas con el polo negativo de la fuente de 24V del sistema DCS?
Reply #22018-04-05
Existen dos tipos de terminales comunes en los circuitos de señal: una es flotante y la otra está conectada a tierra. Por lo general, el extremo negativo de 24V DC está conectado al suelo de señal; este es un método de conexión bastante común.
Reply #32018-04-06
De acuerdo con las normas de señales de trabajo de la Comisión Electrotécnica Internacional, en un sistema se debe elegir el punto con el potencial más bajo como punto común de las señales. En el caso del sistema DCS, el polo negativo de la fuente de alimentación de 24 V es el que tiene el potencial más bajo; por lo tanto, este se convierte en la línea común de las señales. Si el cable negativo de la señal no está conectado a esta línea común, se pueden generar interferencias innecesarias o errores.
Reply #42018-04-08
Entonces, el nuestro debería estar conectado a tierra. En cada gabinete hay una conexión para la señal de tierra, y luego se utiliza un cable de tierra para conectarla con esa conexión.
Reply #52018-04-08
Durante la temporada de lluvias, si un instrumento en el sitio se moja, eso afecta a los 16 instrumentos que hay en todo el sistema; algunos pierden precisión y otros la ganan. Es muy problemático, ya que solo se puede determinar el problema apagando cada uno de los instrumentos por separado. Así que con lo relacionado a la tierra, estoy muy confundido.
Reply #62018-04-09
Si es posible, separe las fuentes de alimentación de estos instrumentos.
Reply #72018-04-10
Así es como se hace generalmente para el polo negativo flotante; es la práctica habitual en los UPS y en los sistemas de control.
Reply #82018-04-10
Por lo general, la fuente de alimentación cuenta con un punto de tierra para su funcionamiento y otro para la protección. Este punto de tierra debe conectarse al sistema de tierra común
Reply #92018-04-10
Supongamos que se debe a la humedad; si hay agua, el efecto de puesta a tierra debería ser mejor
Reply #102018-04-10
Supongamos que se debe a la humedad; si hay agua, el efecto de puesta a tierra debería ser mejor
Reply #112018-04-10
Ese es el problema que queda tras la instalación; esa es la razón por la cual se intenta ahorrar cables y simplificar los procedimientos. Aquí, en algunos casos, los cables se conectan de esta manera: todos los terminales negativos salen conectados entre sí. Con este tipo de conexión, ocurre lo que usted menciona. Normalmente, los terminales positivos y negativos deberían estar separados. Ya alguien respondió antes: basta con separar todos los terminales negativos. Pero esto solo se puede hacer durante la instalación. Nuestro sistema, el de LS, está conectado de esta manera… Es realmente molesto
Reply #122018-04-10
Nosotros también lo conectamos por separado: primero al punto de señalización del panel, y luego a la conexión general de tierra. Pero sigue ocurriendo este problema; es muy frustrante
Reply #132018-04-12
¿En los terminales posteriores de ustedes, en el extremo negativo, hay conexiones cruzadas? ? ? ?
Reply #142018-04-14
No veo ningún punto de conexión a tierra en el extremo negativo. En cada grupo de tarjetas, tanto di como do pasan primero por el sistema de seguridad antes de entrar en la tarjeta.
Reply #152018-04-14
¿Sus sistemas tienen el polo negativo de la fuente de 24V conectado a tierra? ¿Se conecta en el gabinete de alimentación o se conecta a tierra en la tarjeta?
Reply #162018-08-06
Nosotros y el propietario del edificio hemos tenido el mismo problema con las conexiones: se trata de un CS3000, y el módulo es un Sitop 6EP1 336-3BA00 ; ¿Cómo lo resolvió el autor?
Reply #172018-08-07
Idiota inútil, solo conectaste la fuente de alimentación a tierra. La inspección está completada.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.