Thread Content
El nuevo dispositivo cuenta con sistema de interbloqueo. ¿Cómo se utiliza este sistema en caso de apagón del dispositivo? Ver figura. Gracias, puntos adicionales
Ya que el dispositivo está sin electricidad, seguramente también se ha detenido. ¿Para qué presionar los botones entonces? Es algo difícil de entender
Una interrupción de la electricidad municipal hará que toda la planta se apague, pero, en general, es difícil que esto ocurra en las instalaciones grandes durante muchos años
En general, los apagones masivos son algo poco común; normalmente se utiliza un sistema de alimentación con dos fuentes, ¿verdad?
¿Con la interrupción de energía a la que te refieres te refieres a una interrupción en la electricidad municipal o a una interrupción en ambas fuentes de alimentación?
En caso de apagón, la interconexión funcionará automáticamente según la configuración establecida; generalmente no se necesita intervención manual El botón de parada de emergencia manual se utiliza en situaciones especiales en las que no se activa el sistema de interbloqueo, pero es necesario detener la máquina de forma manual. Por ejemplo, cuando ocurre un incendio en alguna parte del equipo. Estos botones se emplean para confirmar las condiciones y para reiniciar el equipo
En caso de un apagón normal, basta con desconectar la interconexión desde el DCS. Si se produce un corte de energía repentino, podría ocurrir un accidente; por lo tanto, es necesario contar con protecciones en cadena. Hay que abrir la tapa de protección para el paro de emergencia manual y presionar el botón (hacerlo con precaución) ( )
¿La cadena de seguridad para el frenado de emergencia? Según los requisitos, es necesario utilizar el sistema SIS. Este sistema se considera una carga de importancia crítica dentro de las cargas de primer nivel; por eso, generalmente cuenta con alimentación proveniente de un UPS. El UPS debe ser capaz de suministrar energía durante media hora, para que, en caso de interrupción de la electricidad, las conexiones de seguridad no se vean afectadas. Basta con presionar los botones correspondientes; no habrá problema de falta de energía
El botón de parada de emergencia suele conectarse al sistema de control mediante contactos secos; el sistema de control funciona con energía UPS, por lo que la interrupción del suministro eléctrico municipal no tiene efecto alguno. Si la UPS deja de funcionar, todo el sistema entra en estado de fallo; los dispositivos físicos también se encuentran en estado de fallo o permanecen inactivos. En ese caso, el botón de parada de emergencia ya no sirve para nada.
La desconexión del dispositivo debería activarse automáticamente en el nivel más alto de protección. Si se hace de forma manual, basta con un arranque forzado; el nivel más alto es suficiente.
Basta con tomar una foto directamente; así, el dispositivo se activará automáticamente. Los botones de parada en la primera fila suelen tener varios grupos de contactos. Uno de esos grupos está conectado al circuito eléctrico directamente, sin pasar por el sistema SIS; en condiciones normales, los contactos están cerrados. Los dispositivos de control suelen funcionar con bloqueo en caso de falta de energía (cuando hay corriente). Al presionar el botón, se interrumpe la alimentación del circuito, lo que provoca el bloqueo inmediato. Por supuesto, una vez que se presiona el botón, el programa se bloqueará automáticamente, incluso si no hay interrupción de energía.
Los dispositivos cuentan con un nivel de alimentación adecuado. En general, la alimentación de los sistemas de bloqueo de seguridad, de extinción de incendios y de control y gestión de la planta no debe verse afectada. En su imagen parece ser la caja de botones ESD de la sala de control, diseñada con una lógica de interconexión por cableado fijo para activar los actuadores correspondientes.