La señal que emite un transmisor de diferencia de presión es enviada, a través de un distribuidor, a dos sistemas DCS. Pero, ¿cuáles podrían ser las causas de que las lecturas en esos dos sistemas sean diferentes? ¿Cómo solucionarlo?
Puede ser una diferencia en la salida del distribuidor o un problema con la configuración del DCS; se puede calibrar la visualización del distribuidor y del DCS utilizando instrumentos estándar.
¿Las corrientes de los dos circuitos son iguales? Es normal que las salidas de los dos canales del separador de señales no sean exactamente iguales, ¿verdad?
1. El distribuidor de señales presenta un error de precisión en la conversión; las dos señales de salida son exactamente iguales, por lo que no es posible diferenciarlas. 2. El receptor de señales también presenta errores en la precisión de conversión; los valores obtenidos por las dos vías no son exactamente iguales, por lo que tampoco es posible realizar una comparación precisa. 3. En resumen, se utilizan componentes con una precisión típicamente industrial. Si la diferencia entre las lecturas de los dos sensores está dentro del 2% de su rango de medición, no hay necesidad de preocuparse.
Esto lo sé: es imposible que sean exactamente iguales. Pero la diferencia es bastante grande; si se calcula el tráfico, la diferencia es de casi diez mil. Por eso es necesario encontrar el problema
La diferencia es bastante grande, por eso es necesario solucionarlo
La diferencia es bastante grande, por eso es necesario solucionarlo
La diferencia de corriente es muy grande; se trata de un problema de configuración del distribuidor
Cámbie el distribuidor de señales. Si eso no funciona, mida la corriente para verificar si hay algún problema en las líneas, o bien podría tratarse de un problema con los canales de conexión
1. Para comparar las diferencias entre dos señales, es necesario comparar los valores instantáneos; no sirve comparar las cantidades acumuladas. 2. Dices que la diferencia de flujo es de 10 mil, pero no se indica la unidad. ¿Se refiere ese 10 mil a un valor instantáneo o a un valor acumulado? Si se trata de un valor acumulado, entonces hay que verificar el error de sincronización temporal, el error en el tiempo de integración y si el algoritmo es consistente. 3. En realidad, hacer que los dos DCS muestren los mismos valores es algo muy sencillo: basta con conectar un cable y utilizar la comunicación por RS485. De esa manera, un DCS podría leer directamente el caudal instantáneo y acumulado del otro DCS. ¡Qué genial! 4. Al asignar dos canales para la medición, surgen errores de precisión y también errores de consistencia. Además, es necesario recorrer caminos más largos y se gasta mucho dinero; por supuesto, también hay costos de mantenimiento. Obviamente, este método de medición es un fracaso total; es como una forma de desperdiciar dinero inútilmente. :lol
Mida las corrientes de salida en el DCS; si son iguales, verifique si los rangos de medición del DCS están configurados de manera diferente
También hay que ver si DCS tiene la función de raíz cuadrada
Esta tabla muestra las mediciones entre fábricas; por lo tanto, no es conveniente conectarlas directamente. Es necesario dividirlas en dos circuitos. Basta con que la diferencia entre ellos no sea demasiado grande. Además, la unidad de medida es el metro cúbico, y se trata de valores instantáneos
Esto lleva varios años en uso; recientemente ha comenzado a tener este tipo de problemas. Por lo tanto, debe ser un problema de hardware. Acabo de enterarme de esto y no entiendo nada al respecto
¿Están ajustados los rangos en ambos lados de la misma manera?
Lo mismo, esto es un equipo antiguo, no uno recién instalado
Primero, se mide la señal que sale del distribuidor. Si es más o menos la misma, entonces hay que verificar las diferencias en las fórmulas de cálculo del caudal o en la forma en que se procesan las señales en los dos sistemas DCS. El problema debe estar en esos dos sistemas DCS; hay que comparar sus configuraciones para ver qué diferencias hay en la corrección de las señales.
Entonces, solo hay que determinar si las corrientes de ambos son iguales. Si no lo son, el problema está en el distribuidor; si sí lo son, el problema está en la línea
¿Son los rangos de medición del DCS en ambos lados iguales?