2018-04-06View Original

Thread Content

La señal emitida por un transmisor de diferencia de presión, tras pasar por el distribuidor, se envía a dos sistemas DCS. Pero, ¿cuáles podrían ser las causas de que las lecturas en esos dos sistemas sean diferentes? ¿Cómo resolverlo?
Reply #22018-04-06
Para identificar los problemas del distribuidor de señales, basta medir la corriente de entrada y la corriente de salida
Reply #32018-04-06
¿Es constante el rango del DCS? ¿Están las líneas de señal afectadas por interferencias?
Reply #42018-04-06
El rango es el mismo, porque se trata de algo que ya se ha utilizado durante varios años. Recientemente descubrí este problema; como acabo de empezar a trabajar con esto, no lo entiendo muy bien
Reply #52018-04-06
También lo he considerado; quiero averiguar qué otras causas podrían haber. Dado que investigar esto una vez es algo complicado, pienso tener en cuenta todas las posibles causas para resolverlo de una sola vez
Reply #62018-04-07
Eso es seguro; lo que me preocupa es que el distribuidor de señales esté en buen estado
Reply #72018-04-07
Entonces, solo se puede verificar si la señal de corriente en cada terminal se ha debilitado antes de tomar una decisión
Reply #82018-04-07
Dado que el rango es el mismo, los problemas son estos: el distribuidor de señales, la alimentación del distribuidor de señales, los cables que conectan con el DCS y las conexiones para las tarjetas en el DCS. Prueba con otro distribuidor de señales; este tiene una tasa de fallos más alta.
Reply #92018-04-12
Hay muchas razones; se puede determinar con base en las señales que van y vienen directamente. Debes saber cuál es el margen de error aproximado; no es posible que sea exactamente igual.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.